interupteur salle de bain

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

interupteur salle de bain

Message par Invité »

bonjour ,

j'ai un bac de douche et je voudrais savoir si il y a une distance a respecter avec un interrupteur par rapport a celle ci ?
j'ai aussi un extracteur en hauteur elctrique en 230volt , classe 2 , proteger contre les projections d'eau , distance de la douche ?

merci a vous .
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: interupteur salle de bain

Message par RFco »

bonjour


l'inter doit être à plus de 180cm de l'origine du flexible de la douchette

si l'extracteur est à plus de 2,25m du sol ou du fond du bac si celui ci est haut, il n'y a pas de contre indication de localisation


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: interupteur salle de bain

Message par Invité »

merci .
reponse rapide et clair . +1 .
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: interupteur salle de bain

Message par Carminas »

Pour la distance, cela peut être moins, si vous avez une paroi fixe d'au moins 1m80 qui délimite la douche.

Un petit dessin pourrait nous aider à donner une meilleure réponse.

@+
Carminas