protection tableau d'abonné

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
lolo87
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : jeu. 17 juil. 2008 12:49
Contact :

protection tableau d'abonné

Message par lolo87 »

Bonjour, voila il y a peu de temps mon 026 22 de chez legrand est hs, je voudrais savoir quelle est la correspondance avec les produits de maintenant. Tétrapolaire, 30mA, 400 V, 40 A.
Merci d'avance
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7320
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: protection tableau d'abonné

Message par RFco »

Bonjour lolo87

voir ceci http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=008694

sinon page 148 et suivantes sur le e-catalogue http://www.e-book.legrandgroup.com/france/


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités