Combien de radiateurs puis-je raccorder sur un programmateur
- milkshaker
- Nouveau

- Messages : 8
- Enregistré le : lun. 30 mars 2009 00:49
- Contact :
Combien de radiateurs puis-je raccorder sur un programmateur
Bonjour à tous,
Après de nombreuses recherches via google et n'ayant pas trouvé mon bonheur je vous soumets une question pourtant toute simple mais qui m'est restée sans réponse !
J'ai un Pilotec Confort 49110 (Hager) 1 zone, sur lequel il est indiqué qu'il y a 3 sorties de fil pilote de 30mA chacune.
A l'origine, 8 radiateurs étaient raccordés sur le pilotec dans le tableau, avec des raccords wago : 3 radiateurs sur la sortie 1, 3 radiateurs sur la sortie 2, 2 radiateurs sur la sortie 3. J'ai supprimé l'un des radiateurs qui était inutile (petit couloir), j'ai donc un total de 7 radiateurs. Je viens tout juste d'aménager les combles, et j'ai donc 3 radiateurs supplémentaires à cabler.
Je voulais donc savoir si, d'après les spécifications, je pouvais brancher un total de 10 radiateurs (soient 10 fils pilotes) sur mon pilotec confort, et si oui, combien de radiateurs maxi je peux brancher et à quoi correspond la valeur de 30mA ?
Merci beaucoup par avance pour vos réponses !
Après de nombreuses recherches via google et n'ayant pas trouvé mon bonheur je vous soumets une question pourtant toute simple mais qui m'est restée sans réponse !
J'ai un Pilotec Confort 49110 (Hager) 1 zone, sur lequel il est indiqué qu'il y a 3 sorties de fil pilote de 30mA chacune.
A l'origine, 8 radiateurs étaient raccordés sur le pilotec dans le tableau, avec des raccords wago : 3 radiateurs sur la sortie 1, 3 radiateurs sur la sortie 2, 2 radiateurs sur la sortie 3. J'ai supprimé l'un des radiateurs qui était inutile (petit couloir), j'ai donc un total de 7 radiateurs. Je viens tout juste d'aménager les combles, et j'ai donc 3 radiateurs supplémentaires à cabler.
Je voulais donc savoir si, d'après les spécifications, je pouvais brancher un total de 10 radiateurs (soient 10 fils pilotes) sur mon pilotec confort, et si oui, combien de radiateurs maxi je peux brancher et à quoi correspond la valeur de 30mA ?
Merci beaucoup par avance pour vos réponses !
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7307
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Combien de radiateurs puis-je raccorder sur un programmateur
bonjour milkshaker
pas de soucis, ca passe à l'aise
ces 30mA représentent la conso des fils pilotes
@+
pas de soucis, ca passe à l'aise
ces 30mA représentent la conso des fils pilotes
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Combien de radiateurs puis-je raccorder sur un programmateur
Bonjour
La seule contrainte est que tous ces radiateurs doivent être sous le même interrupteur différentiel 30mA
Si leur puissance cumulée dépasse 8kW cete interrupteur différentiel devra être un 63A, sinon un 40A suffit.
@+
La seule contrainte est que tous ces radiateurs doivent être sous le même interrupteur différentiel 30mA
Si leur puissance cumulée dépasse 8kW cete interrupteur différentiel devra être un 63A, sinon un 40A suffit.
@+
Carminas
- milkshaker
- Nouveau

- Messages : 8
- Enregistré le : lun. 30 mars 2009 00:49
- Contact :
Re: Combien de radiateurs puis-je raccorder sur un programmateur
Je ne comprends pas bien, je dois mettre mes 3 fils pilotes sur un interrupteur différentiel ? Ou ce sont les alims (le fil rouge) qui devront y être ?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7307
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Combien de radiateurs puis-je raccorder sur un programmateur
le fil pilote est un fil de commande uniquement, il n'y passe que très peu de puissance
tous les radiateurs doivent etre protégés par un seul différentiel, sous lequel on reprend la protection du programmateur
tous les radiateurs doivent etre protégés par un seul différentiel, sous lequel on reprend la protection du programmateur
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- milkshaker
- Nouveau

- Messages : 8
- Enregistré le : lun. 30 mars 2009 00:49
- Contact :
Re: Combien de radiateurs puis-je raccorder sur un programmateur
Ah, mes nouveaux radiateurs à l'étage ont leur propre differentiel different de ceux du bas, ca n'est pas génant ?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7307
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Combien de radiateurs puis-je raccorder sur un programmateur
ca fera sauter au moins l'un des deux diffs (peut etre pas à tous les coups, mais ca le fera)
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- milkshaker
- Nouveau

- Messages : 8
- Enregistré le : lun. 30 mars 2009 00:49
- Contact :
Re: Combien de radiateurs puis-je raccorder sur un programmateur
Donc pas de souci, si le différentiel saute suite à gros cours-jus du radiateur le fil pilote ne risque pas de cramer le programmateur ?
Re: Combien de radiateurs puis-je raccorder sur un programmateur
Cela ne fonctionnera pas.
Dès que vous passerez en mode éco, il y a de fortes chance qu'un des 2 différentiels coupe.
@+
Dès que vous passerez en mode éco, il y a de fortes chance qu'un des 2 différentiels coupe.
@+
Carminas
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7307
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Combien de radiateurs puis-je raccorder sur un programmateur
puisqu'il le faut impérativement je précise
pour qu'un différentiel coupe, il faut qu'une certaine partie du courant ne "revienne" pas, ce qui est le cas si le programmateur est sous un autre différentiel que celui qui protège le radiateur qu'il commande
pour qu'un différentiel coupe, il faut qu'une certaine partie du courant ne "revienne" pas, ce qui est le cas si le programmateur est sous un autre différentiel que celui qui protège le radiateur qu'il commande
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
