pompe jabsco 53040 bronze

Demande de schémas, aides diverses, calculettes, articles...
Répondre
Avatar du membre
eno
De passage
De passage
Messages : 72
Enregistré le : lun. 2 mars 2009 23:49
Contact :

pompe jabsco 53040 bronze

Message par eno »

bonjour, je me tourne vers vous aujourd'hui car j'ai besoin d'une aide , voila purriez vous me faire un schema circuit commande, voyant sous tension ,bouton marche a clé qui allimante voyant vert , bouton coup de point arret d'urgence qui allimante un voyant rouge et en cas de defaut ce meme voyant rouge s'allume c'est tout en ce qui concerne le circuit commande
circuit puissance caracteristique moteur 250w mono 230v 4 pole hauteur d'axe 71-b34-ip55 thermique a rearmement manuel,intensité nominale 2 ampères
pourriez vous me faire le schéma circuit puissance ai je besoin d'un relais thermique , quel contacteur moteur , quel transfo ect... merci pour tout par avance.
Avatar du membre
Rob1desbois
Assidu
Assidu
Messages : 171
Enregistré le : dim. 14 févr. 2010 13:09
Contact :

Re: pompe jabsco 53040 bronze

Message par Rob1desbois »

Bonjour,
Voila un petit schéma.(puissance et commande)
Attention: aprés un arrêt d'urgence si tu ne tourne pas le bouton à clé la pompe va redémarré dés que celui-ci sera déverrouillé.
Pour les Réf du matériel quelle marque veux tu ??
Image
Avatar du membre
eno
De passage
De passage
Messages : 72
Enregistré le : lun. 2 mars 2009 23:49
Contact :

Re: pompe jabsco 53040 bronze

Message par eno »

tout d'abord rob1desbois je voulais te remercier vraiment beaucoup pour cette réactivité,pour suivre j'aurai voulu commander l'appareillage en schneider pourrais tu me conseiller ,quel relais thermique ,quel contacteur moteur, quel transfo,au secondaire quelle prtection adapter pour ma commande ,et que me conseils tu pour eviter ce redémarage pompe qui peut etre dangereux au final si tu as autre chose a me proposer cela m'interesse vivement le seul truc c'est que je voudrais que mon armoir soit sous tension donc voyant blc et que mon circuit commande le soit en tournant une clé ensuite si il faut que je rajoute un bouton marche et un bouton arret il n'y aaucun probleme j'ai l'impréssion de te demander beaucoup mais c'est vraiment important ,je te remercie par avance
Avatar du membre
Rob1desbois
Assidu
Assidu
Messages : 171
Enregistré le : dim. 14 févr. 2010 13:09
Contact :

Re: pompe jabsco 53040 bronze

Message par Rob1desbois »

Bonjour,
Modification du premier schéma afin d'éviter le redémarrage.

Image

Nouveau schéma avec 2 BP marche et arrêt.

Image

Je pense que celui-ci devrais faire l'affaire.
je regarde pour les réf matériel quand tu aura validé le schéma.
Avatar du membre
eno
De passage
De passage
Messages : 72
Enregistré le : lun. 2 mars 2009 23:49
Contact :

Re: pompe jabsco 53040 bronze

Message par eno »

rob1desbois ,je te remercie mille fois je valide le troisieme schema que tu ma fais il me semble tres bien,tu peux me confirmer que lorsque j'appuis sur S4 (bouton marche ,l'auto maintien de km1 se fais )si tu peux aussi me dire quel transfo adapter,quel contacteur moteur ,quel disjoncteur magnetho thermique avec contact no nc ,et les protection fusible ampérage si Am,Gg,je vois F1comme disjoncteur en tete du circuit puissance quel prtection ampere et quel sorte de disjoncteur , aprés je ne t'embete plus jusqu'a la prochaine fois ,lol,tu serais dans le coin, cela mériteré une bonne bouteille pour ton service, merci encore.
Avatar du membre
Rob1desbois
Assidu
Assidu
Messages : 171
Enregistré le : dim. 14 févr. 2010 13:09
Contact :

Re: pompe jabsco 53040 bronze

Message par Rob1desbois »

Bonjour,
Je te confirme que l'auto-maintien fonctionne ;-)
Voila la liste du matériel schneider avec Réf


T1 Transformateur 220V-24V ~ 63VA Réf: ABT 7ESM006B
RT1 Disjoncteur moteur magnéto-thermique 1,6A à 2,5A Réf: GV2 ME07
Bloc de contact auxiliaire instantané latéral 1F 1O Réf: GV AN 11
S1 Arrêt d'urgence à verrouillage brusque et à accrochage mécanique Dia:40 rouge tourner pour
déverrouiller 1F 1O Réf: XB5 AS 8445
S2 Bouton tournant à serrure avec clé 1F Réf: XB5 AG21
S3 Bouton poussoir à impulsion rouge marqué O Réf: XB5 AA 4322
S4 Bouton poussoir à impulsion vert marqué I Réf: XB5 AA 3311
H1 Voyant lumineux à del Blanc Réf: XB5 AV B1
H2 Voyant lumineux à del Rouge Réf: XB5 AV B4
H3 Voyant lumineux à del Vert Réf: XB5 AV B3
KM1 Contacteur Réf: LC1 D09 B7
F1 F2 F3 Porte fusible 1P+N Réf: DF8 1N
F1 Fusible 10A Réf: DF2 BN1000
F2 F3 Fusible 1A Réf: DF2 BN0100

Bon courage.
Avatar du membre
eno
De passage
De passage
Messages : 72
Enregistré le : lun. 2 mars 2009 23:49
Contact :

Re: pompe jabsco 53040 bronze

Message par eno »

rob1desbois, je te remerci encore vraiment beaucoup pour tout ,a plus...
Répondre

Retourner vers « Demande de schémas en rapport avec l'industrie »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités