Bonsoir à tous

Je vous soumets un petit problème auquel je suis confronté. Un tableau nouveau a été mis sur une installation ancienne comportant un neutre commun. Les lignes ont été identifiées au mieux et les fusibles remplacés par des disjoncteurs. Tout semblait fonctionner très bien (depuis plusieurs années) jusqu'à aujourd'hui.

En simplifiant voici les symptômes :

un disjoncteur 1 commande une lampe L1
un disjoncteur 2 commande une lampe L2
Quand on ouvre le circuit 1 la lampe 1 s'éteint, quand on ouvre le circuit 2 la lampe 2 s'éteint. Normal.

Dans l'installation il y a aussi une prise P et c'est là où cela se complique.

Quand le circuit 1 et le circuit 2 sont ouverts, la prise ne fonctionne pas. :-D
Quand le circuit 1 et le circuit 2 sont fermés, la prise fonctionne. :-)
Quand le circuit 2 est ouvert et le circuit 1 est fermé, la prise ne fonctionne plus (pas de ddp, pas de phase) ;-)
Quand le circuit 2 est fermé et le circuit 1 est ouvert, la prise ne fonctionne plus (pas de ddp, 2 phases) :-o

Si vous avez une idée de l'origine ou de la solution, je suis preneur.

Merci d'avance.

A+
"Le mieux est l'ennemi du bien"
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: branchement bizarre

Message par RFco »

salut

Quand le circuit 2 est ouvert et le circuit 1 est fermé, la prise ne fonctionne plus (pas de ddp, pas de phase) ;-)
Quand le circuit 2 est fermé et le circuit 1 est ouvert, la prise ne fonctionne plus (pas de ddp, 2 phases) :-o

comment ca 2 phases, avec quoi est ce mesuré (un tournevis testeur je suppose)

A mon avis


le neutre est sur une protection, la phase sur l'autre


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Paroroma
De passage
De passage
Messages : 59
Enregistré le : dim. 6 sept. 2009 10:36
Localisation : Hauts de Seine
Contact :

Re: branchement bizarre

Message par Paroroma »

Merci de cette réponse rapide.

C'est mon testeur VAT qui m'indique les 2 phases.

A+
"Le mieux est l'ennemi du bien"
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: branchement bizarre

Message par RFco »

j'y crois pas

que dit il vraiment


quelles sont les tensions mesurées (TRMS????)

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Paroroma
De passage
De passage
Messages : 59
Enregistré le : dim. 6 sept. 2009 10:36
Localisation : Hauts de Seine
Contact :

Re: branchement bizarre

Message par Paroroma »

Re-

Je noterais les valeurs précises demain et je les indiquerais.

Bonne soirée (nuit).

A+
"Le mieux est l'ennemi du bien"
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: branchement bizarre

Message par RFco »

noter phase/neutre
phase/terre
neutre/terre
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: branchement bizarre

Message par Invité »

Bonjour,
je confirme:

le neutre est pris sur un disjoncteur et la phase sur un autre
Avatar du membre
Paroroma
De passage
De passage
Messages : 59
Enregistré le : dim. 6 sept. 2009 10:36
Localisation : Hauts de Seine
Contact :

Re: branchement bizarre

Message par Paroroma »

Bonjour,

Voilà les résultats des mesures :

ligne 1 et ligne 2 fermées >>>>>>>>>>> P/N = 223 ; P/T = 222 ; N/T = 1,5 :-)
ligne 1 et ligne 2 ouvertes >>>>>>>>>>> P/N = 0 ; P/T = 2,7 ; N/T = 2,7
ligne 1 fermée et ligne 2 ouverte >>>>> P/N = 0 ; P/T = 1,3 ; N/T = 1,3
ligne 1 ouverte et ligne 2 fermée >>>>> P/N = 0 ; P/T = 223 ; N/T = 223 [thinking]

A+
"Le mieux est l'ennemi du bien"
Avatar du membre
ror
Assidu
Assidu
Messages : 132
Enregistré le : jeu. 14 janv. 2010 08:03
Contact :

Re: branchement bizarre

Message par ror »

bonsoir,

ligne 1 : phase de la prise

ligne 2 : neutre de la prise

ça a probablement été piqué sauvagement dans une boite de dérive de l'éclairage ou plus simple mais moins probable au tableau croisé sous les disjoncteur
Avatar du membre
Paroroma
De passage
De passage
Messages : 59
Enregistré le : dim. 6 sept. 2009 10:36
Localisation : Hauts de Seine
Contact :

Re: branchement bizarre

Message par Paroroma »

Bonsoir,

D'autres suggestions d'éléments que je pourrais vérifier ce WE ?