Bonjour
Pouvez-vous m'expliquer pourquoi il y a de l'électronique de puissance sur un éolienne?
généralement, il y a un redresseur suivi d'un onduleur, est ce qu'on modifie la fréquence de synchronisme pour avoir un fonctionnement de la MAS en hypersynchrone, quelque soit la vitesse du vent?
Merci d'avance
eolienne
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: eolienne
Bonjour,
Dans le cas où il y a redresseur +onduleur, il peut s'agir :
-de machines asynchrones à bagues, avec récupération de l'énergie rotorique permettant le contrôle du glissement. Le stator reste à 50Hz.
-de machines synchrones sans multiplicateur, à grand nombre de pôles fonctionnant à fréquence variable. Ce système, adapté aux machines les plus grosses, procure les meilleurs rendements
En asynchrone, on ne modifie pas la vitesse de synchronisme par variation de fréquence (ce qui nécessiterait des onduleurs très coûteux), mais on peut utiliser un nombre de pôles variable permettant d'obtenir deux vitesse de base.
(source : Techniques de l'ingénieur,D3960, 11/2004)
Cordialement
Dans le cas où il y a redresseur +onduleur, il peut s'agir :
-de machines asynchrones à bagues, avec récupération de l'énergie rotorique permettant le contrôle du glissement. Le stator reste à 50Hz.
-de machines synchrones sans multiplicateur, à grand nombre de pôles fonctionnant à fréquence variable. Ce système, adapté aux machines les plus grosses, procure les meilleurs rendements
En asynchrone, on ne modifie pas la vitesse de synchronisme par variation de fréquence (ce qui nécessiterait des onduleurs très coûteux), mais on peut utiliser un nombre de pôles variable permettant d'obtenir deux vitesse de base.
(source : Techniques de l'ingénieur,D3960, 11/2004)
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités