scheama pour relais temporisé legrand 04743
-
Invité
Re: scheama pour relais temporisé legrand 04743
j'ai essayé 15 / 18 mais rien ce produit lorsque j' appuis sur mon poussoir
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: scheama pour relais temporisé legrand 04743
15/18 est un contact sec, donc l'équivalent d'un interrupteur
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: scheama pour relais temporisé legrand 04743
donc je raccorde le phase de mon enseigne en 18 et le neutre en a2
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: scheama pour relais temporisé legrand 04743
non et non
Comme dit cela agit comme un interrupteur
donc il y a contact entre 15 et 18
donc comme dit cela commandera un contacteur
neutre sur contacteur en A1
phase en 15 et 18 en A2
@+
apparemment, vous n'etes pas electricien
Comme dit cela agit comme un interrupteur
donc il y a contact entre 15 et 18
donc comme dit cela commandera un contacteur
neutre sur contacteur en A1
phase en 15 et 18 en A2
@+
apparemment, vous n'etes pas electricien
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...