va et vient avec voyant
-
Invité
va et vient avec voyant
bonjour,
j'ai deux va et viens,un à l'interieur et l'autre avec un temoin lumineux à l'exterieur.
je voudrai que le temoin lumineux reste allumer pour qu'on le voit la nuit.
le problème j'ai qu'une gaine de tois fil !!!
le va et viens et un sarel avec voyant et deux fil.
comment branché les deux fil du voyant avec le reste
merci d'avance
j'ai deux va et viens,un à l'interieur et l'autre avec un temoin lumineux à l'exterieur.
je voudrai que le temoin lumineux reste allumer pour qu'on le voit la nuit.
le problème j'ai qu'une gaine de tois fil !!!
le va et viens et un sarel avec voyant et deux fil.
comment branché les deux fil du voyant avec le reste
merci d'avance
Re: va et vient avec voyant
Bonsoir,
J'ai bien peur qu'il vous manque un fil dans votre gaine car il faut impérativement un neutre pour faire fonctionner le voyant.
Bonne soirée.
J'ai bien peur qu'il vous manque un fil dans votre gaine car il faut impérativement un neutre pour faire fonctionner le voyant.
Bonne soirée.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: va et vient avec voyant
salut
il existe des inter va et vient témoin sans neutre...
@+
il existe des inter va et vient témoin sans neutre...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: va et vient avec voyant
Salut,
Autant pour moi, je ne savais pas. Désolé.
@++
Autant pour moi, je ne savais pas. Désolé.
@++
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: va et vient avec voyant
salutghorg a écrit :Salut,
Autant pour moi, je ne savais pas. Désolé.![]()
@++
Pas grave
par exemple : http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... ce=067007#
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: va et vient avec voyant
Daccord!
Chaque fois que j'en pose avec voyant, je tire un neutre dans l'inter.
Je serais pour la prochaine fois!!!
Merci RFco.
Chaque fois que j'en pose avec voyant, je tire un neutre dans l'inter.
Je serais pour la prochaine fois!!!
Merci RFco.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: va et vient avec voyant
vaut mieux tirer un neutre, ainsi on ne se soucie pas de la puissance des ampoules commandées ni de leur type, surtout que ce type d'inter est cher
@+
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: va et vient avec voyant
C'est sur!
A+
A+
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
