Pontage des ID aux disjoncteurs

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

Pontage des ID aux disjoncteurs

Message par Invité »

Bonjour à tous ;)

Ma question concernent les anciens inter diff de Legrand avec l'alimentation par le haut et le bas vers les disjoncteurs.

J'ai récupéré de mon boulot ces anciens disjoncteurs pour réaliser un tableau comportant 3 ID (2 type AC et un type A). Sera t'il admis par le consuel d'avoir sur le premier disjoncteur le peigne + le câble 10² ou 16² de la sortie de l'ID au disjoncteur ?

Je sais que les nouveaux on l'alim et la sortie protégée en haut pour les peignes de phase et neutre.

Vos avis me seront bien utile .

Merci d'avance.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Pontage des ID aux disjoncteurs

Message par RFco »

bonjour,


c'est tout a fait autorisé, cependant, il y a un accessoire qui pourra aider : http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... ce=007398#
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Pontage des ID aux disjoncteurs

Message par Invité »

Un grand merci !

Nickel cette accessoire. sa sera impeccable avec sa . :-D
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 6 invités