Tension importante entre les phases et la masse de terre

Le régime du neutre, les sections, les raccordements…
Avatar du membre
basamir
De passage
De passage
Messages : 20
Enregistré le : mer. 9 juil. 2008 22:58
Contact :

Tension importante entre les phases et la masse de terre

Message par basamir »

Bonsoir,
Je suis nouveau et j'aimerais bien savoir quelles sont les causes du phénomène suivant:
- Tension importante mesurée entre les phases et la masse de terre;
- Tension élevée entre la masse de terre et le neutre.
Ceci est en réseau BT triphasé.

Merci d'avance.
Avatar du membre
Blade3655
Assidu
Assidu
Messages : 277
Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
Contact :

Re: Tension importante entre les phases et la masse de terre

Message par Blade3655 »

La tension entre phases et terre est normale. En effet lorsque l'on releve une tension c'est toujours entre 2 points, la terre seule à toujours un potentiel de 0V et les phases ont alternativement une tension de +/- 230V par rapport à la terre.
Cependant entre le neutre est la terre c'est un ptit peu bizarre, vous êtes en quel régime de neutre ? IT ?
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Avatar du membre
basamir
De passage
De passage
Messages : 20
Enregistré le : mer. 9 juil. 2008 22:58
Contact :

Re: Tension importante entre les phases et la masse de terre

Message par basamir »

Blade3655 a écrit :La tension entre phases et terre est normale. En effet lorsque l'on releve une tension c'est toujours entre 2 points, la terre seule à toujours un potentiel de 0V et les phases ont alternativement une tension de +/- 230V par rapport à la terre.
Cependant entre le neutre est la terre c'est un ptit peu bizarre, vous êtes en quel régime de neutre ? IT ?
Bonsoir et merci pour la réponse.
Je crois c'est plutôt entre phase et neutre que la tension en alternatif est de 230V, par contre la masse de terre sert à absorber les courant de CC.
Sinon, pour la deuxième partie de ta réponse, je n'en sais pas trop le régime de neutre, mais il s'agit d'un poste HTA/BT (20kV sous terrain, et le poste source est 225/20kV ou 60/20kV).

Merci de me corriger si je me trempe et me dire si une phase à la terre peut engendrer ce genre d'anomalie?
Avatar du membre
Blade3655
Assidu
Assidu
Messages : 277
Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
Contact :

Re: Tension importante entre les phases et la masse de terre

Message par Blade3655 »

Comme je l'est préciser précédement le potentiel (tension) c'est toujours entre 2 points. Sachant que la terre est naturellement à 0V et une phase, par rapport à la terre, à 230V que se passe t il si les 2 venaients à se toucher ? Il passe au même potentiel: 230V donc votre multimètre vous affichera 0V car 230-230= 0V

Si il y a une tension entre phase et terre, cela signifie que les 2 sont isolés donc il ne peut logiquement pas y avoir de tension entre neutre et terre. En cas de défaut phase/terre, la terre se mettra à 230V et vous trouverez une tension entre neutre/terre car le neutre est aussi à 0V à la base. Donc je ne pense pas qu'une phase à la terre soit mise en cause.

Voila =)
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Avatar du membre
Im2fast4U
De passage
De passage
Messages : 55
Enregistré le : mar. 20 mai 2008 23:38
Localisation : Haute Normandie
Contact :

Re: Tension importante entre les phases et la masse de terre

Message par Im2fast4U »

Bonjour,

vous parlez d'un poste HTA/BT, dites nous donc où a été prise votre mesure ?? En bout de ligne, en sortie du transformateur, et surtout dites nous en quel schéma de liaison à la terre êtes vous...

Cordialement.
Je suis contre la guerre, contre la maladie, contre les méchants, pour les gentils, et des fois je suis d'accord avec ma femme
Avatar du membre
Blade3655
Assidu
Assidu
Messages : 277
Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
Contact :

Re: Tension importante entre les phases et la masse de terre

Message par Blade3655 »

Précisez nous également si vous avez plusieurs sources d'alimentation...

Merci
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Avatar du membre
Blade3655
Assidu
Assidu
Messages : 277
Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
Contact :

Re: Tension importante entre les phases et la masse de terre

Message par Blade3655 »

En y pensant, un 1er défaut sur neutre en cas de régime IT pourrais creer ce cas de figure, du coup:

Tension:
Phase concernée // neutre = 0V
Neutre // terre = 230V
terre / phases = 230V (comme tjrs)

Mais je pense pas qu'un défaut sur neutre en IT reste en 1er défaut, ca doit péter de suite étant donné que ca ne passe pas par le CPI...

Cordialement
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Avatar du membre
basamir
De passage
De passage
Messages : 20
Enregistré le : mer. 9 juil. 2008 22:58
Contact :

Re: Tension importante entre les phases et la masse de terre

Message par basamir »

bonjour,

En fait, la mesure était effectuée sur le réseau BT à la sortie du tgbt après le transformateur HTA/BT.
Pour le régime du neutre, je n'en ai aucune idée.
Peut être le schéma classique, car la terre du neutre est enterrée dans une fosse. je peux vous paraître nocif et je vous demande de m'excuser.

Amicalement,
Avatar du membre
Blade3655
Assidu
Assidu
Messages : 277
Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
Contact :

Re: Tension importante entre les phases et la masse de terre

Message par Blade3655 »

Combien y a t il de pôles sur le disjoncteur de tête du TGBT ? 3 ou 4 ?

Est ce que votre installation comporte un Controleur Permanent d'Isolement ?
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Avatar du membre
wajdi
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : sam. 12 juil. 2008 00:50
Contact :

Re: Tension importante entre les phases et la masse de terre

Message par wajdi »

Salut mon collége la tension mesurer entre les phase et le prise de terre est 220v mais entre terre et neutre doivent etre 0v parce que le terre et le neutre ont le meme potentiel si tu trouve que la tension est important il est y possibilté que tu as un défaut de masse dans l'instalation .