barrette de terre
barrette de terre
salut , je vient d'installer mon piquet de terre en le connectant avec du 25MM2 nu en aval de ma barrette et je me demandais si il ne fallait pas mettre du revetu en 25 mm2 en amont pour repartir a mon tableau. Probleme je n en trouve, que dois je mettre ?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7337
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: barrette de terre
salut
après la barrette on part dans la section identique à celle mini obligatoire en aval du DB EDF, soit 10mm² si DB 15/45 ou 16 mm² si DB 30/60 et 25mm² si DB 60/90
@+
après la barrette on part dans la section identique à celle mini obligatoire en aval du DB EDF, soit 10mm² si DB 15/45 ou 16 mm² si DB 30/60 et 25mm² si DB 60/90
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: barrette de terre
salut
est ce qu il peut être nu ou il faut obligatoirement qu il soit revêtu
merci
est ce qu il peut être nu ou il faut obligatoirement qu il soit revêtu
merci
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7337
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: barrette de terre
salut,
en HO7 sous gaine, ou sous tube
@+
en HO7 sous gaine, ou sous tube
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: barrette de terre
Bonjour RFCO il semblerait page 29 du mémento Promotelec que le conducteur de terre puisse être en 16 carrés si cuivre isolé et 25 carrés en cuivre nu et ce peu importe la puissance souscrite.
Bonne journée à +
Bonne journée à +
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 54 invités
