installation electrique de la salle de bain
installation electrique de la salle de bain
bonjour
est ce qu'il est possible d'installer des tubes ou des canals pour faire passer les fils electriques au dessous de sol de la salle de bain, ou cela est interdit?
s'il est interdit, pourquoi?
merci
est ce qu'il est possible d'installer des tubes ou des canals pour faire passer les fils electriques au dessous de sol de la salle de bain, ou cela est interdit?
s'il est interdit, pourquoi?
merci
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: installation electrique de la salle de bain
Bonjour,

??? pouvez vous être plus explicite, j'avoue ne pas très bien comprendre le sens de votre message.roro1111 a écrit :est ce qu'il est possible d'installer des tubes ou des canals pour faire passer les fils electriques au dessous de sol de la salle de bain, ou cela est interdit?
s'il est interdit, pourquoi?
Cordialement
GAS
GAS
- Blade3655
- Assidu

- Messages : 277
- Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
- Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
- Contact :
Re: installation electrique de la salle de bain
Je suppose que cela signifie si ils peuvent etre noyés dans la chape ?
Normalement les bureaux de controles refusent ce mode de pose (dans le tertiaire) lorsque les cables sont dans un ICT. Il me semble que c'est parce que ca fragilise la chape et l'accoustique en prend également un coup (le plastique de l'ICT est censé résoner lorsque l'on marche dessus...). Il peut parfois être accepté si le sol en question n'est pas en niveau mais de plein pied. Il faut également faire attention de ne pas sortir dans un volume 0 bien sûr si vous alimentez un récepteur en 230V =)
Normalement les bureaux de controles refusent ce mode de pose (dans le tertiaire) lorsque les cables sont dans un ICT. Il me semble que c'est parce que ca fragilise la chape et l'accoustique en prend également un coup (le plastique de l'ICT est censé résoner lorsque l'on marche dessus...). Il peut parfois être accepté si le sol en question n'est pas en niveau mais de plein pied. Il faut également faire attention de ne pas sortir dans un volume 0 bien sûr si vous alimentez un récepteur en 230V =)
Modifié en dernier par Blade3655 le ven. 11 juil. 2008 15:04, modifié 3 fois.
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Re: installation electrique de la salle de bain
bonjour
d'autre part je veux recouvrir tout le tube sous la terre par une couche de béton, est ce que cela suffit ou non il y en a encore de probleme?
merci
d'autre part je veux recouvrir tout le tube sous la terre par une couche de béton, est ce que cela suffit ou non il y en a encore de probleme?
merci
Re: installation electrique de la salle de bain
bonjour
1-d'autre part je veux recouvrir tout le tube sous la terre par une couche de béton, est ce que cela suffit ou non il y en a encore de probleme?
2-est ce que je peux prendre une ligne terre de la sous terrain de la salle de bain, si oui comment faire ça moi meme?
3-est ce qu'un disjoncteur differentiel protege les personne contre l'élctricité ou la decharge electrique ou autres?
merci
1-d'autre part je veux recouvrir tout le tube sous la terre par une couche de béton, est ce que cela suffit ou non il y en a encore de probleme?
2-est ce que je peux prendre une ligne terre de la sous terrain de la salle de bain, si oui comment faire ça moi meme?
3-est ce qu'un disjoncteur differentiel protege les personne contre l'élctricité ou la decharge electrique ou autres?
merci
- Blade3655
- Assidu

- Messages : 277
- Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
- Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
- Contact :
Re: installation electrique de la salle de bain
1. A voir avec un bureau de contrôle
2. Tout dépend ce que vous appellez "prendre une terre". Si c'est replanter un piquet il me semble qu'il faudra faire l'équipotentialité avec les autres moyens de mise a la terre existant: c'est a dire passer un câble qui rejoint ces 2 points. Si vous entendez par prendre la terre le fait de vous brancher sur la cablette déja enterrée (il faut vraiment avoir de la chance pour en déterrer un bout..) je pense pas que cela gêne particulièrement. a faire confirmer par un bureau de contrôle aussi
3.Oui un disjoncteur differentiel protège les personnes contres les contacts directs/indirects avec le courant.
2. Tout dépend ce que vous appellez "prendre une terre". Si c'est replanter un piquet il me semble qu'il faudra faire l'équipotentialité avec les autres moyens de mise a la terre existant: c'est a dire passer un câble qui rejoint ces 2 points. Si vous entendez par prendre la terre le fait de vous brancher sur la cablette déja enterrée (il faut vraiment avoir de la chance pour en déterrer un bout..) je pense pas que cela gêne particulièrement. a faire confirmer par un bureau de contrôle aussi
3.Oui un disjoncteur differentiel protège les personnes contres les contacts directs/indirects avec le courant.
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Re: installation electrique de la salle de bain
Bonjour
1-Mais jusqu'à maintenant je n'ai pas su quell est le probleme si un tube est place sous la terre pas dans le mur malgres qu'il est recouvert par du béton?
2-d'autre part moi j'ai trouvé plusieurs electricians qui font passer des tubes comme ils vont et qu'ils dissent: tout se passera bien puisque le tube est bien protégé contre les pressions pour eviter des fissures ou une casse ….etc, sans faire attention à la coté électrique du travail.
3-si j'ai fait passer un fil de cuivre nu de longueur 5 metres sous le béton constituant la terre
de la sale de bain, est ce que ce fil là peut jouer un role du ligne terre pour le connecter ensuite sur toutes les prises de la maison ou il faut necessairement avoir une piquet pour cela?
4- quelles sont les caracteristiques d'un disjoncteur differential qu'il faut mettre pour la sale de bain pour éviter le danger pour les personnes mouillée au dedans de la sale, sachant que la consomation de cette sale est de 6A ( chauffe-eau + lampes seulement ) et quelle est la valeur du caliber differential( 10ma, 20ma …ou quoi )?
merci
1-Mais jusqu'à maintenant je n'ai pas su quell est le probleme si un tube est place sous la terre pas dans le mur malgres qu'il est recouvert par du béton?
2-d'autre part moi j'ai trouvé plusieurs electricians qui font passer des tubes comme ils vont et qu'ils dissent: tout se passera bien puisque le tube est bien protégé contre les pressions pour eviter des fissures ou une casse ….etc, sans faire attention à la coté électrique du travail.
3-si j'ai fait passer un fil de cuivre nu de longueur 5 metres sous le béton constituant la terre
de la sale de bain, est ce que ce fil là peut jouer un role du ligne terre pour le connecter ensuite sur toutes les prises de la maison ou il faut necessairement avoir une piquet pour cela?
4- quelles sont les caracteristiques d'un disjoncteur differential qu'il faut mettre pour la sale de bain pour éviter le danger pour les personnes mouillée au dedans de la sale, sachant que la consomation de cette sale est de 6A ( chauffe-eau + lampes seulement ) et quelle est la valeur du caliber differential( 10ma, 20ma …ou quoi )?
merci
- Blade3655
- Assidu

- Messages : 277
- Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
- Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
- Contact :
Re: installation electrique de la salle de bain
4. Mettez un 10A avec differentiel à 30mA pour le chauffe eau et un 2 eme pour les prises ou bien placez les disjoncteurs sous une protection ayant un 30mA (genre interrupteur ID'clic 30mA) cela permet de faire l'économie des d'un differentiel. Faites attention néanmoins au chauffe-eau, sa consommation me parait trop faible. ( J'aurais prévu un 16A )
3. Il faut obligatoirement un piquet ou une grille de terre noyée profondement dans la terre et dans ces cas là il faut ensuite vérifier que sa résistance est correct. D'autant plus que comme indiqué précédemment, si vous avez déja un moyen de mise a la terre existant il faudra tirer un câble pour faire l'equipotentialité si les valeurs sont trop différentes. Autant ramener une terre directement au tableau le plus proche si elle est déja existante dans le bâtiment.
1&2 D'un point de vu électrique le fait que le câble soit noyé dans le béton sous ICT change la méthode de calcul et fait beacoup grossir les sections. Je n'est pas accès à l'heure actuelle à mon logiciel de calcul mais il est peu probable que cela fasse grossir des sections si petite que du 1.5 ou 2.5
3. Il faut obligatoirement un piquet ou une grille de terre noyée profondement dans la terre et dans ces cas là il faut ensuite vérifier que sa résistance est correct. D'autant plus que comme indiqué précédemment, si vous avez déja un moyen de mise a la terre existant il faudra tirer un câble pour faire l'equipotentialité si les valeurs sont trop différentes. Autant ramener une terre directement au tableau le plus proche si elle est déja existante dans le bâtiment.
1&2 D'un point de vu électrique le fait que le câble soit noyé dans le béton sous ICT change la méthode de calcul et fait beacoup grossir les sections. Je n'est pas accès à l'heure actuelle à mon logiciel de calcul mais il est peu probable que cela fasse grossir des sections si petite que du 1.5 ou 2.5
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Re: installation electrique de la salle de bain
Bonsoir blade3655 et merci pour cette bonne explication
1-Voulez vous de dire par :
'' D'un point de vu électrique le fait que le câble soit noyé dans le béton sous ICT change la méthode de calcul et fait beacoup grossir les sections. Je n'est pas accès à l'heure actuelle à mon logiciel de calcul mais il est peu probable que cela fasse grossir
des sections si petite que du 1.5 ou 2.5 ''
que l'augmentation de la section des fils est la cause qui nous interdit d'installer un tube sous la terre et non pas dans les murs, ou il y a une autre cause?
2-y a t'il un probleme si le disjoncteur differentiel est placé à l'interieur de la salle de bain ou il faut qu'il doit etre en dehors de la salle?
merci
1-Voulez vous de dire par :
'' D'un point de vu électrique le fait que le câble soit noyé dans le béton sous ICT change la méthode de calcul et fait beacoup grossir les sections. Je n'est pas accès à l'heure actuelle à mon logiciel de calcul mais il est peu probable que cela fasse grossir
des sections si petite que du 1.5 ou 2.5 ''
que l'augmentation de la section des fils est la cause qui nous interdit d'installer un tube sous la terre et non pas dans les murs, ou il y a une autre cause?
2-y a t'il un probleme si le disjoncteur differentiel est placé à l'interieur de la salle de bain ou il faut qu'il doit etre en dehors de la salle?
merci
- Blade3655
- Assidu

- Messages : 277
- Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
- Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
- Contact :
Re: installation electrique de la salle de bain
Re
2. Il faudrait un spécialiste logement car mes compétences remontent un peu dans ce domaine. Cependant il me semble que le tertiaire s'accorde avec le logement sur ce point: tout le matériel éléctrique posés dans les locaux considérés comme humides doivent être étanche. Et vous êtes dans un local humide donc il faudra un coffret en conséquence (IP X6 ). J'ai quand même un doute cependant sur ce point, en effet j'ai pas du tout mémoire que l'appareillage le soit dans le logement (ex: les PC). Il y a peut être distinction entre l'appareillage et les protections. Je vous conseille de poser le coffret a l'exterieur.
1. Ce n'est pas ce problème qui empechera le câble d'etre noyé, c'est un problème relatif à la construction même, un bétonneux saura mieux vous renseigner, l'idéal serait d'entrée en contact avec un bureau d'étude gros oeuvre. Ce que je sais c'est que l'on ma refusé de passer 4 cables 3G2.5 dans 4 ICT noyés dans la chape qui précéde le carrelage au sol sous prétexte que cela fragilisait le sol et que l'ICT faisait office de caisse de résonance et était donc vecteur de bruit. (C'etait un entre-sol)
2. Il faudrait un spécialiste logement car mes compétences remontent un peu dans ce domaine. Cependant il me semble que le tertiaire s'accorde avec le logement sur ce point: tout le matériel éléctrique posés dans les locaux considérés comme humides doivent être étanche. Et vous êtes dans un local humide donc il faudra un coffret en conséquence (IP X6 ). J'ai quand même un doute cependant sur ce point, en effet j'ai pas du tout mémoire que l'appareillage le soit dans le logement (ex: les PC). Il y a peut être distinction entre l'appareillage et les protections. Je vous conseille de poser le coffret a l'exterieur.
1. Ce n'est pas ce problème qui empechera le câble d'etre noyé, c'est un problème relatif à la construction même, un bétonneux saura mieux vous renseigner, l'idéal serait d'entrée en contact avec un bureau d'étude gros oeuvre. Ce que je sais c'est que l'on ma refusé de passer 4 cables 3G2.5 dans 4 ICT noyés dans la chape qui précéde le carrelage au sol sous prétexte que cela fragilisait le sol et que l'ICT faisait office de caisse de résonance et était donc vecteur de bruit. (C'etait un entre-sol)
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : parkerix88 et 2 invités