MONO, Tri, tetra ???
-
Invité
MONO, Tri, tetra ???
Bonjour,
je vous explique mon problème.
j'ai 30 Projecteurs 1000W 230V branchés entre phases et neutre. Je les répartis sur les 3 phases donc 10 000W par phase.
Je cherche a calculer la puissance apparente en KVA.
J'utilise la formule : S = U x I x 1,732
Pour avoir I je fais :
I = P / U soit 30 000 W / 230 v = 130A qui seront répartis sur les 3 phases soit 43A/phase
Est ce que je dois utiliser I = 130A ou I = 43A
Est ce que je dois utiliser U= 230V ou U = 400V
Merci de votre aide qui me sera très précieuse.
je vous explique mon problème.
j'ai 30 Projecteurs 1000W 230V branchés entre phases et neutre. Je les répartis sur les 3 phases donc 10 000W par phase.
Je cherche a calculer la puissance apparente en KVA.
J'utilise la formule : S = U x I x 1,732
Pour avoir I je fais :
I = P / U soit 30 000 W / 230 v = 130A qui seront répartis sur les 3 phases soit 43A/phase
Est ce que je dois utiliser I = 130A ou I = 43A
Est ce que je dois utiliser U= 230V ou U = 400V
Merci de votre aide qui me sera très précieuse.
- Rob1desbois
- Assidu

- Messages : 171
- Enregistré le : dim. 14 févr. 2010 13:09
- Contact :
Re: MONO, Tri, tetra ???
Bonjour,
Voila ce que j'en pense:
Utilisant le neutre tu dois prendre U=220V
En monophasé : S= U*I
Ensuite tu auras 45A par phase mais Attention il y aura 136A sur le neutre.
Voila ce que j'en pense:
Utilisant le neutre tu dois prendre U=220V
En monophasé : S= U*I
Ensuite tu auras 45A par phase mais Attention il y aura 136A sur le neutre.
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: MONO, Tri, tetra ???
Bonjour,
Il y a deux façons de faire le calcul :
En triphasé : On prend TOUJOURS la tension composée
I= 30000/400*
= 43,3 A
En monophasé :
I= 10000/231= 43,3 (car chaque phase transite le tiers de la puissance)
Cordialement
Il y a deux façons de faire le calcul :
En triphasé : On prend TOUJOURS la tension composée
I= 30000/400*
En monophasé :
I= 10000/231= 43,3 (car chaque phase transite le tiers de la puissance)
Non, en triphasé on fait la somme vectorielle des tensions et des courants : Il y aura 0 A dans le neutre puisque la charge est parfaitement équilibrée.Rob1desbois a écrit : Ensuite tu auras 45A par phase mais Attention il y aura 136A sur le neutre.
Cordialement
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: MONO, Tri, tetra ???
Bonjour,
Pour les calculs de puissances en triphasé, on applique les formules suivantes avec U = tension composée (380V ou 400V)
Puissance active (W): P = U x I x
* ![symb07 [z_cosphi]](./images/smilies/z_cosphi.gif)
Puissance réactive (VAR) : Q = U x I x
x sinφ
Puissance apparente (VA) : S = U x I x
.
Pour les calculs de puissances en triphasé, on applique les formules suivantes avec U = tension composée (380V ou 400V)
Puissance active (W): P = U x I x
Puissance réactive (VAR) : Q = U x I x
Puissance apparente (VA) : S = U x I x
Cordialement
GAS
GAS
- Rob1desbois
- Assidu

- Messages : 171
- Enregistré le : dim. 14 févr. 2010 13:09
- Contact :
Re: MONO, Tri, tetra ???
Bon !!! OK je sors
.......
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: MONO, Tri, tetra ???
Bonjour,
Cordialement
Personne ne te l'a demandé...Rob1desbois a écrit :Bon !!! OK je sors.......
Cordialement
- Rob1desbois
- Assidu

- Messages : 171
- Enregistré le : dim. 14 févr. 2010 13:09
- Contact :
Re: MONO, Tri, tetra ???
Bonjour,
Bon alors je re-rentre .....
Il est vrai que j'ai foncé sur la question la tête dans le guidon !!!!
M'enfin il n'y as que ceux qui font rien qui ne font pas d'erreur.
Ceci dit voila un petit QCM trouvé sur le net afin de se remettre les réseaux triphasé en mémoire.
http://physique-appliquee.net/physique/ ... iphase.htm
Bon alors je re-rentre .....
Il est vrai que j'ai foncé sur la question la tête dans le guidon !!!!

M'enfin il n'y as que ceux qui font rien qui ne font pas d'erreur.
Ceci dit voila un petit QCM trouvé sur le net afin de se remettre les réseaux triphasé en mémoire.
http://physique-appliquee.net/physique/ ... iphase.htm
-
pericles
- Expert

- Messages : 1259
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: MONO, Tri, tetra ???
bonjour rob1desbois,
pour info, un mémo avec une construction vectorielle des courants lors d’un couplage étoile équilibré et non équilibré . c’est vrai, après quelques années la théorie n’est pas toujours évidente, mais bon il y a le forum
le lien
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... ncetri.pdf
cordialement
pour info, un mémo avec une construction vectorielle des courants lors d’un couplage étoile équilibré et non équilibré . c’est vrai, après quelques années la théorie n’est pas toujours évidente, mais bon il y a le forum
le lien
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... ncetri.pdf
cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 5 invités