Moteur Mono 4 fils pour Pompe à palette

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Invité

Moteur Mono 4 fils pour Pompe à palette

Message par Invité »

Bonjour à tous et merci de préter attention à ce message.
Mon systéme est une pompe à palette qui crée le vide dans un four pour un traitement thermique.
La pompe qui fû utilisée durant de nombreuses années vien de me lacher.
Aprés une heure d'absence je reviens et elle était brulante.
Aprés une journée de refroidissement, je la branche sur le secteur et la redémarre mais l'atelier à disjoncter.
J'ai donc procédé une série de test: les enroulements sont en bon état: le principal 7,2 ohms; et le secondaire 15ohms. il n'y a pas de court-circuit, le "klixon" qui sert apparament de protection thermique n'est pas endommagé, le condensateur a bien une valeur de 16 microfarhads comme marqué sur la plaque signalétique. Bref rien d'anormal...
L'axe du moteur n'ai pas endomagé puisque j'arrive à le tourner manuellement...

Caractéristiques moteur mono 4 fils+condensateur: 220v; 1450 tour/min; 2,8A, 0,25kw, cos phi 0,77...

Avez-vous une idée de la panne car pour le moment je séche un peu là...

En vous remerciant, et bien Amicalement.
Avatar du membre
Rob1desbois
Assidu
Assidu
Messages : 171
Enregistré le : dim. 14 févr. 2010 13:09
Contact :

Re: Moteur Mono 4 fils pour Pompe à palette

Message par Rob1desbois »

Bonjour.
As tu verifier si les enroulements ne sont pas a la masse ?????
Invité

Re: Moteur Mono 4 fils pour Pompe à palette

Message par Invité »

Je ne l'ai pas précisé avant mais oui je l'ai vérifié et rien d'anormal la aussi à ce niveau là...
Avatar du membre
Rob1desbois
Assidu
Assidu
Messages : 171
Enregistré le : dim. 14 févr. 2010 13:09
Contact :

Re: Moteur Mono 4 fils pour Pompe à palette

Message par Rob1desbois »

Dans ce cas je pense que tu devrais le faire controler chez un professionnel afin qu'il éffectue un test diélectrique.
Pour moi le vernie des enroulements ont chauffés et il y as un amorçage sous tension.
Invité

Re: Moteur Mono 4 fils pour Pompe à palette

Message par Invité »

L'apporter chez un professionnel...
Vu l'age de la pompe, je préférerais éviter de l'ammener chez un pro... Autant en acheter une autre çela me reviendrais moin chére ;-)
Merci quand même d'avoir essayé de trouver une solution, j'espére quand même trouver la solution, j'aime me prendre la tête sur des cas pareils et je n'aime pas la solution de facilité d'arréter et d'acheter...

Amicalement.
Avatar du membre
Rob1desbois
Assidu
Assidu
Messages : 171
Enregistré le : dim. 14 févr. 2010 13:09
Contact :

Re: Moteur Mono 4 fils pour Pompe à palette

Message par Rob1desbois »

Je comprend bien !!!!!
dans ce cas :démontage de la pompe afin de voir quelle est la couleur des enroulements (pour vérifier mon hypothese)
Invité

Re: Moteur Mono 4 fils pour Pompe à palette

Message par Invité »

Je vais faire çela et te tenir au courant dans l'aprém là j'ai quelque essaies à faire sur d'autres fours...
je galére un peu sur les pannes j'aurais aimé avoir un peu plus de pratique sur se sujet là, c'est assez dure d'étre polyvalent en BTS cira( contrôle industrielle régulation et automatisme ^^)

Encor merci de ton aide

Amicalement.
Avatar du membre
Rob1desbois
Assidu
Assidu
Messages : 171
Enregistré le : dim. 14 févr. 2010 13:09
Contact :

Re: Moteur Mono 4 fils pour Pompe à palette

Message par Rob1desbois »

Voila l'adresse du site de "labobine" ancien rebobineur et modérateur de ce site.
http://sites.google.com/site/rebobinage ... age-moteur
j'aimerai bien avoir son avis sur le sujet
Invité

Re: Moteur Mono 4 fils pour Pompe à palette

Message par Invité »

Merci pour l'adresse ça me servira :-D
Pour tout t'avouer j'aimerais aussi avoir son avis à se sujet...
La pompe est à moitié démontée et j'apperçoie un 1er enroulement.
à en croire le cabalage qui était effectué, je suis convaincu qu'il s'agit de l'enroulement auxiliaire.
La petite partie que je vois est d'une belle couleur cuivrée, mais j'en saurais d'avantage cette aprém une fois la pompe totalement démontée

Encore un grand merci.

Amicalement.
Invité

Re: Moteur Mono 4 fils pour Pompe à palette

Message par Invité »

Bon, une bonne et moin bonne nouvelle:
les vis sont foutu la galére pour démonter la pompe, appart avec une mini disqueuse, je vois pas comment faire...
Le probléme est résolu puisque le boss m'a dit de pas me prendre la téte et d'en commander une autre...
Une solution telment plus simple ><
çela m'embéte j'avais vrément envie de savoir d'où pouvait venir ce probléme...
Si vous avez une idée, dites le moi, çela me fera toujours un peu d'expérience en plus!
et cela est toujours bon à prendre quand on rentre dans le monde du travail...
Encore un grand merci Rob1 pour ton aide, si un jour je peux te rendre la monnaie comme on dit, hésite pas je reste sur ce forum si instructif!
Je suis plus callé en régulation, automatisme mais j'ai quelques bases pour le reste qui peuvent toujours aider.

Merci a bientot
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités