Comment raccorder chauffe eau et radiateur accumulation j/n?

Message par florent48 »

Bonjour à tous, j'arrive au bout de mon installation électrique, seulement j'ai encore une question!
J'ai installé le chauffe-eau sur contacteur jour nuit, comme on le fait habituellement, seulement il me reste un radiateur à accumulation de plus de 3000W à brancher, ce genre d'appareil se branche apparemment comme un chauffe eau, c'est à dire sur un contacteur jour nuit.
Comment faire?
Rajouter un deuxième contacteur j/n?
Si oui le brancher aussi sur c1 et c2 du compteur edf?
Si non, ben je m'en remets encore à vous pour des explications!
Merci encore par avance
Avatar du membre
luke42410
Assidu
Assidu
Messages : 143
Enregistré le : sam. 19 juil. 2008 23:47
Contact :

Re: Comment raccorder chauffe eau et radiateur accumulation j/n?

Message par luke42410 »

Bonjour

Le mieux c'est d'acheter un deuxième contacteur car un seul, c'est 20 A souvent. Après il te suffit de brancher la bobine du deuxième contacteur en parallèle avec celui du chauffe-eau. Le 2 A protègera les 2 bobines

A Bientôt
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Comment raccorder chauffe eau et radiateur accumulation j/n?

Message par RFco »

salutatous,


il est des radiateurs a accu qui ont une alim permanente et qui recoivent les ordres jour/nuit sur la carte electronique intégrée


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
florent48
De passage
De passage
Messages : 75
Enregistré le : ven. 1 janv. 2010 19:07
Contact :

Re: Comment raccorder chauffe eau et radiateur accumulation j/n?

Message par florent48 »

Bonjour et merci à vous.
J'avais déja posé une question à propos de ce radiateur, mais je me risque à vous la reposer.
Il dépasse les 5000w, donc pour rester avec une ligne en 2.5 et protégée par un disjoncteur 20A, je souhaite le faire passer de 5 resistances (longues tiges qui traversent chaque rangée de brique réfractaire) à 4 résistance.
Pour celà, me suffit-il d'en débrancher une, sans autre mesures particulières?
Merci encore