Bonsoir a tous,
J'ai un problème dans un ancien appartement, qui a été rénové partiellement.
Certaines prises dans la séjour donnent 124 V, mesure faite au multimètre, entre les broches principales. Entre une broche et la terre, je mesure 100 V. entre l'autre broche et la terre, Je ne me souviens plus.
Quand on fait sauter le disjoncteur principal (2 pôles et dont 1 protégé), la mesure reste a 124 V !! je pensais donc a un raccordement sauvage a une autre partie de l'immeuble, mais comment avoir du 124 V ??
Procédant au repérage des circuits, par coupures successives, lorsque l'on coupe un des portes fusible PC (qui coupe uniquement un conducteur de phase) on mesure zéro entre les broches des prises "124 V".
En branchant un chargeur de téléphone (très probablement mixte 110 /220), le chargeur ne fonctionne pas, donc est ce que le 124 v est une mesure de "fuite" du multimètre ?
Ce qui est très étrange est ce 124 V, que le disjoncteur ne coupe pas, mais qui est coupe par le porte fusible. Tout les portes fusibles sont alimente par un seul conducteur qui vient du disjoncteur 500 mA. Mais est ce que la plaque du disjoncteur qui stipule "1 pôle protégé" veut dire aussi "1 pôle coupé" ?
Toutes suggestions sont les bienvenues pour éclaircir ce mystère, et surtout le corriger !
Merci d'avance,
Xavier
120 V dans la moitie de l'appartement
Re: 120 V dans la moitie de l'appartement
Bonjour
- 1pôle protégé signifie que les détecteurs magnétiques et thermique se situe que sur la phase. Bien sur les deux pôles sont coupés lorsque les disjoncteurs est ouvert
- Pour les 124V, est-ce l'induction des câbles ? J'ai déja eu le même cas avec 50 V chez moi
A Bientôt
- 1pôle protégé signifie que les détecteurs magnétiques et thermique se situe que sur la phase. Bien sur les deux pôles sont coupés lorsque les disjoncteurs est ouvert
- Pour les 124V, est-ce l'induction des câbles ? J'ai déja eu le même cas avec 50 V chez moi
A Bientôt