gros probleme electrique incomprehensible
-
Invité
gros probleme electrique incomprehensible
bonjour a tous
je me tourne vers cous pour m'aidez a ressoudre un pb electrique qui perdure depuis plus de 6 mois et je n'ais absolument plus aucune idee pour le resoudre et suis ouvert a toute suggestion de reparation
je vous explique d'abord le systeme
il s'agit d'un teleski nautique 2 pylones pour faire du wakeboard.
parties mecanique
il s'agit donc de 2 pylones galvanise poser face a face espacer de 100 m et reliez ensemble par un cable acier de diam 6
chaque pylone et former de 2 echelle en forme de v inverser tout a fait a la pointe se trouve une poulie a gorge pour passez le cable .
sur un des deux pylones il y a un en sortie arbre poulies un accouplement metal qui relie mecaniquement l'arbre moteur a l'arbre poulie .
ses pylones son haubanne avec du cable de diam 10 sur des blocs betons posser au sol de 2500 kg.
partie electrique
il s'agit d'un moteur sew de 4kw alimenter en 380 vavec codeur pour connaitre le nombre de mettre effectuer
se moteur fonctionne grace a un variateur de frequence sew
et a les fonction de base avance recul variation arret urgence
le probleme
a la mise sous tension du variateur celuis si fonctionne branchement moteur telecommande et codeur .
si j'appuie sur marche avant ou marche arriere
mon 30 ma disjoncte
meme essais moteur et codeur enlever (essaie de commande)
cela fonctionne parfaitement
j'enleve les terres moteur codeur et arriver edf
appuie sur marche avant ou marche arriere 500ma edf disjoncte.
je demonte le moteur et fait un essaye sur terrasse bois
cela fonctionne
meme essaye ameme le sol
30ma disjoncte si terre brancher 500ma si terre debrancher
moteur sur tapis isolant sur pylone sans vis de fixation sa fonctionne avec vis de fixation sa disjoncte 30 ma ou 500 ma
j'ai changer 3 fois de moteur et tester les enrouemet et la terre aucun default
le systeme fonctionne partous ou je le teste sauf la ou je doit le montez.
pour l'alimentation electrique je suis sur un compteur tri 60 A puis disjonteur 16A 30ma si alimentation de mairie enterre
j'ai tester au controleur d'isolement je trouve rien
j'ai passer un cable en volant pour virer le souterrain pensant qu'il avait un pb idem
si vous avez des idee suis preneur et vous dirait si j'ai deja fait la manip oupas
merci d'avance de vous cassez la tete sur se pb
je tien a signalez que mon variateur delivre 30 v a la terre mais c normale le fabricant le confirme c pour cela que 30 ma courbe si
et que en fonction des jour je trouve des tensions differente entre la terre de mon coffret electrique et les pylones sa varie de 10 a 30 v
je me tourne vers cous pour m'aidez a ressoudre un pb electrique qui perdure depuis plus de 6 mois et je n'ais absolument plus aucune idee pour le resoudre et suis ouvert a toute suggestion de reparation
je vous explique d'abord le systeme
il s'agit d'un teleski nautique 2 pylones pour faire du wakeboard.
parties mecanique
il s'agit donc de 2 pylones galvanise poser face a face espacer de 100 m et reliez ensemble par un cable acier de diam 6
chaque pylone et former de 2 echelle en forme de v inverser tout a fait a la pointe se trouve une poulie a gorge pour passez le cable .
sur un des deux pylones il y a un en sortie arbre poulies un accouplement metal qui relie mecaniquement l'arbre moteur a l'arbre poulie .
ses pylones son haubanne avec du cable de diam 10 sur des blocs betons posser au sol de 2500 kg.
partie electrique
il s'agit d'un moteur sew de 4kw alimenter en 380 vavec codeur pour connaitre le nombre de mettre effectuer
se moteur fonctionne grace a un variateur de frequence sew
et a les fonction de base avance recul variation arret urgence
le probleme
a la mise sous tension du variateur celuis si fonctionne branchement moteur telecommande et codeur .
si j'appuie sur marche avant ou marche arriere
mon 30 ma disjoncte
meme essais moteur et codeur enlever (essaie de commande)
cela fonctionne parfaitement
j'enleve les terres moteur codeur et arriver edf
appuie sur marche avant ou marche arriere 500ma edf disjoncte.
je demonte le moteur et fait un essaye sur terrasse bois
cela fonctionne
meme essaye ameme le sol
30ma disjoncte si terre brancher 500ma si terre debrancher
moteur sur tapis isolant sur pylone sans vis de fixation sa fonctionne avec vis de fixation sa disjoncte 30 ma ou 500 ma
j'ai changer 3 fois de moteur et tester les enrouemet et la terre aucun default
le systeme fonctionne partous ou je le teste sauf la ou je doit le montez.
pour l'alimentation electrique je suis sur un compteur tri 60 A puis disjonteur 16A 30ma si alimentation de mairie enterre
j'ai tester au controleur d'isolement je trouve rien
j'ai passer un cable en volant pour virer le souterrain pensant qu'il avait un pb idem
si vous avez des idee suis preneur et vous dirait si j'ai deja fait la manip oupas
merci d'avance de vous cassez la tete sur se pb
je tien a signalez que mon variateur delivre 30 v a la terre mais c normale le fabricant le confirme c pour cela que 30 ma courbe si
et que en fonction des jour je trouve des tensions differente entre la terre de mon coffret electrique et les pylones sa varie de 10 a 30 v
Re: gros probleme electrique incomprehensible
Bonsoir
Aurez tu un schéma électrique pour éclaircir ?
A Bientôt
Aurez tu un schéma électrique pour éclaircir ?
A Bientôt
-
Invité
Re: gros probleme electrique incomprehensible
expliquer moi comment mettre une pieces jointe et ok
Re: gros probleme electrique incomprehensible
je suppose que le variateur alimentai le moteur durant le test ?, car si oui, voir aussi le variateur
.
-
Invité
Re: gros probleme electrique incomprehensible
oui mais le variateur et le moteur on ete changer 3 fois a neuf
donc le pb ne peut pas venir de l'instalation electrique du systeme mais bien de l'alimentation general qu'en pense vous
donc le pb ne peut pas venir de l'instalation electrique du systeme mais bien de l'alimentation general qu'en pense vous
- DELTA JOHN 42
- Assidu

- Messages : 183
- Enregistré le : mer. 11 nov. 2009 14:04
- Contact :
Re: gros probleme electrique incomprehensible
Bonjour,
Le câble d'alimentation est il bien dimensionné en terme de section pour la longueur et puissance demandées ?
Quelle est la courbe des disjoncteurs et les calculs théoriques permettent ils de respecter les hypothèses ( démarrage avec variateur et rampes d'accélération ) de départ ?
Cordialement
Delta John 42
Le câble d'alimentation est il bien dimensionné en terme de section pour la longueur et puissance demandées ?
Quelle est la courbe des disjoncteurs et les calculs théoriques permettent ils de respecter les hypothèses ( démarrage avec variateur et rampes d'accélération ) de départ ?
Cordialement
Delta John 42
Simplement et modestement passionné des techniques...mais aussi ingénieur professionnel en électricité
-
Invité
Re: gros probleme electrique incomprehensible
bonjour,
raccordez le moteur en direct pour voir si cela vient du variateur, si cela continue c soit le cable soit le moteur, vous avez essayé avec un autre câble, était il neuf? est ce un câble rigide noir? pour le moteur, quelles valeurs avez vous trouvé au controleur isolement? il faut minimum 1000ohm par volt
raccordez le moteur en direct pour voir si cela vient du variateur, si cela continue c soit le cable soit le moteur, vous avez essayé avec un autre câble, était il neuf? est ce un câble rigide noir? pour le moteur, quelles valeurs avez vous trouvé au controleur isolement? il faut minimum 1000ohm par volt
- DELTA JOHN 42
- Assidu

- Messages : 183
- Enregistré le : mer. 11 nov. 2009 14:04
- Contact :
Re: gros probleme electrique incomprehensible
Bonjour à tous,
Le problème n'est toujours pas résolu et la prochaine campagne de ski est en cours je présume..
- Quel est le type de variateur et son fabricant ?
- Les problèmes des moteurs en défaut étaient des défauts d'isolement je suppose ?
- Les terres entre le coffret et les pylône ont été reprises correctement avec une section correcte et suffisante ?
Le variateur se trouve t'il dans un coffret protègé et chauffé (thermostat d'ambiance) ..
Quelles sont les caractéristiques complètes de l'installation (variateur - moteur - longueurs et sections des câbles utilisés nature des câbles -puissance mécanique et couple) ?
Je répète aussi des propos d'autres participants qui 'n'ont pas obtenus de réponse aussi ..
Il existe forcément une réponse précise à ce problème.
Cordialement
Delta John 42
Le problème n'est toujours pas résolu et la prochaine campagne de ski est en cours je présume..
- Quel est le type de variateur et son fabricant ?
- Les problèmes des moteurs en défaut étaient des défauts d'isolement je suppose ?
- Les terres entre le coffret et les pylône ont été reprises correctement avec une section correcte et suffisante ?
Le variateur se trouve t'il dans un coffret protègé et chauffé (thermostat d'ambiance) ..
Quelles sont les caractéristiques complètes de l'installation (variateur - moteur - longueurs et sections des câbles utilisés nature des câbles -puissance mécanique et couple) ?
Je répète aussi des propos d'autres participants qui 'n'ont pas obtenus de réponse aussi ..
Il existe forcément une réponse précise à ce problème.
Cordialement
Delta John 42
Simplement et modestement passionné des techniques...mais aussi ingénieur professionnel en électricité
Re: gros probleme electrique incomprehensible
Bonsoir à tous,
J'apporte, certes un peu tard, ma pierre à l'édifice:
Je pense que le dysfonctionnement provient d'une montée au potentiel des masses métalliques de l'ensemble de votre installation.
Cette montée au potentiel peut être due à une mauvaise terre combinée à un appareil défectueux. La tension de 10 à 30 volts sur le coffret n'est pas normale et reste dangereuse car fluctuante.
Le dysfonctionnement d'àprés vos notes proviendrait, sous toutes réserves, entre votre disjoncteur client et votre coffret de commande.
En l'absence d'autres informations....
Bonne soirée.
J'apporte, certes un peu tard, ma pierre à l'édifice:
Je pense que le dysfonctionnement provient d'une montée au potentiel des masses métalliques de l'ensemble de votre installation.
Cette montée au potentiel peut être due à une mauvaise terre combinée à un appareil défectueux. La tension de 10 à 30 volts sur le coffret n'est pas normale et reste dangereuse car fluctuante.
Le dysfonctionnement d'àprés vos notes proviendrait, sous toutes réserves, entre votre disjoncteur client et votre coffret de commande.
En l'absence d'autres informations....
Bonne soirée.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 15 invités