Extracteur de miel

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Invité

Extracteur de miel

Message par Invité »

Bonjour,

Jeune apiculteur, j'ai acheté récemment un extracteur d'occasion, équipé d'un moteur triphasé 220/380 V, 50 Hz, 3 paires de pôles, 980 tours/minute d'une puissance de 0,16 KW.

Ce moteur est piloté par un inverseur de sens de marche triphasé MERZ référence W151, décrit dans ce document page 10 et 11.

Hélas, mon réseau ne délivre que du 220 Volts monophasé !

J'ai obtenu quelques informations auprès du fabriquant de l'extracteur :

- les modèles triphasés et monophasés sont équipés du même moteur.
- mettre le moteur en triangle car il est en étoile. ( c'est fait )
- Un condensateur de 20 microF sera raccordé entre la phase et la borne du milieu sur le moteur pour le premier sens de rotation.
- Entre le neutre et la borne du milieu pour le second sens de rotation.

Super, je trouve les mêmes informations sur ce site/forum, je suis au bon endroit !

Mon problème :
- comment câbler l'inverseur ( L1, L2, L3 et U,V,W )
- relier le moteur ( Um,Vm,Wm )
- connecter le condensateur
pour avoir ces deux sens de rotation en monophasé.

En triphasé j'avais, ( il me semble d'après la doc Merz )

- inverseur sur 1 :
- L1 -> V ----->Vm
- L2 -> U ----->Um
- L3 -> W ----->Wm
- inverseur sur 2
- L1 -> U ----->Um
- L2 -> V ----->Vm
- L3 -> W ----->Wm

Merci pour votre aide.

Christian
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Extracteur de miel

Message par Labobine »

Bonjour,
Sur votre cablage vous allez modifier ceci :
La phase du secteur va arriver sur sur l'inverseur à L1 et L2 (pontés)
Le neutre à L3
Le condensateur branché sur le couplage triangle du moteur à Vm et Um
C'est tout et çà va inverser.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités