Je viens de recevoir le rapport de "Vérification périodique des installations électriques suivant le réglement de sécurité des ERP", ERP de Catégorie 4, et j'ai une observation qui dit: Présence d'une fiche multiple... ( appelée aussi Triplette) . A supprimer
Est ce que quelqu'un peut me dire pourquoi une triplette est elle interdite et me donner la référence du texte de loi?
Que puis-je ou que dois-je faire pour remedier à ce problème.
Merci d'avance de vos réponses.
triplette
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7340
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: triplette
bonjour,
c'est effectivement interdit
la solution étant d'installer autant de prises murales qu'il y a d'appareils à alimenter
@+
c'est effectivement interdit
la solution étant d'installer autant de prises murales qu'il y a d'appareils à alimenter
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: triplette
Tout le monde me dit que c'est interdit, mais c'est écrit dans quel document ?
Merci
Merci
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7340
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: triplette
salut,
c'est inscrit dans mon livret promotelec "ERP" page 26 (17eme édition)
@+
c'est inscrit dans mon livret promotelec "ERP" page 26 (17eme édition)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: triplette
Bonjour,
Cordialement
C'est dans le Règlement de sécurité ERP, EL 11 §7 (Arrêté du 19/11/2001, Art 1er)patelec a écrit :Tout le monde me dit que c'est interdit, mais c'est écrit dans quel document ?
Cordialement
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: triplette
Bonjour,
Vous trouverez également l'article EL11 (Arrêté du 11 décembre 2009) ici
Vous trouverez également l'article EL11 (Arrêté du 11 décembre 2009) ici
Cordialement
GAS
GAS
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités