Raccordement chauffe-eau
-
Invité
Raccordement chauffe-eau
Bonjour, je change mon chauffe-eau pour cause de defectuosité, c'est un 120 litre, j'ai un doute pour le raccordement estce que je dois le mettre en 400V ou 230V ? sur le bornier j'ai 2 bornes c'est ecrit L et N et la borne de terre ou L1 L2 et la borne de terre , sur les corps de chauffe c'est écrit 400V ? petite précision l'installation est en TNC
merci pour votre réponse
merci pour votre réponse
-
Invité
Re: Raccordement chauffe-eau
Salut,
Comment était-ce branché avant intervention ?
Si c'est écrit L et N tu raccordes une phase sur le L et le neutre sur l'autre. Si c'est écrit L1 et L2 tu raccordes 1 phase différente sur chaque borne.
Comment était-ce branché avant intervention ?
Est-ce une question ou une affirmation ? poste une photo de ta borne.fressaoo a écrit : sur le bornier j'ai 2 bornes c'est ecrit L et N et la borne de terre ou L1 L2 et la borne de terre , sur les corps de chauffe c'est écrit 400V ?
Si c'est écrit L et N tu raccordes une phase sur le L et le neutre sur l'autre. Si c'est écrit L1 et L2 tu raccordes 1 phase différente sur chaque borne.
-
Invité
Re: Raccordement chauffe-eau
merci pour ta réponse, le boiler est neuf donc il n'a jamais était raccordé .
est ce possible qu on puisse le raccorder ou en 230V ouen 400V ??????
je vais aller au chalet cette semaine je ferai une photo du bornier c peut être mieux !
est ce possible qu on puisse le raccorder ou en 230V ouen 400V ??????
je vais aller au chalet cette semaine je ferai une photo du bornier c peut être mieux !
-
Invité
Re: Raccordement chauffe-eau
bonjour je dois raccorder un nouveau boiler, marque Cipag CGA 120 litres, j'ai 2 bornes de raccordement c'est écrit L1 sur une borne et L2 sur l'autre borne et dessous L sur une borne et N sur l'autre borne , sur le schéma c'est ecrit :
8h 230V 1200W ( 6h 60°C )
6h 230V 1600W ( 4h 60°C )
4h 230V 2400W ( 3h 60°C)
6h 1X400V 1600 W ( 4h 60°C)
4h 1X400V 2400W ( 3h 60°C)
pourriez vous m'aider pour le raccordement s'il vous plait, précision l'installation est en TNC ( installations SUISSE)
merci pour votre réponse !!!!!!!!!!!!!
8h 230V 1200W ( 6h 60°C )
6h 230V 1600W ( 4h 60°C )
4h 230V 2400W ( 3h 60°C)
6h 1X400V 1600 W ( 4h 60°C)
4h 1X400V 2400W ( 3h 60°C)
pourriez vous m'aider pour le raccordement s'il vous plait, précision l'installation est en TNC ( installations SUISSE)
merci pour votre réponse !!!!!!!!!!!!!
-
Invité
Re: Raccordement chauffe-eau
bonjour,
si tu as un abonnement EDF mono (230V) raccorde simplement ta phase sur L, le neutre sur N et la terre (important!)
si tu as un abonnement EDF tétra (3 phases + N) raccorde 2 phases différentes sur L1 et L2 et la terre.
PS: pense bien a faire le raccordement hors tension.
Elec DC
http://www.elec-dc.fr/
si tu as un abonnement EDF mono (230V) raccorde simplement ta phase sur L, le neutre sur N et la terre (important!)
si tu as un abonnement EDF tétra (3 phases + N) raccorde 2 phases différentes sur L1 et L2 et la terre.
PS: pense bien a faire le raccordement hors tension.
Elec DC
http://www.elec-dc.fr/
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Raccordement chauffe-eau
Bonjour,
D'après le catalogue, cet appareil (réf 125340627 pour CGA 120) n'est pas bi-tension. Sa référence est suivie d'un indice indiquant la résistance dont il est équipé:
R01 230V 1200W
R02 230V 1600W
R03 400V 1600W
R04 230V 2400W
R05 400V 2400W
Il suffit donc de repérer sur la plaque le type de résistance et sa tension, et de raccorder comme indiqué par Elec DC.
Cordialement
D'après le catalogue, cet appareil (réf 125340627 pour CGA 120) n'est pas bi-tension. Sa référence est suivie d'un indice indiquant la résistance dont il est équipé:
R01 230V 1200W
R02 230V 1600W
R03 400V 1600W
R04 230V 2400W
R05 400V 2400W
Il suffit donc de repérer sur la plaque le type de résistance et sa tension, et de raccorder comme indiqué par Elec DC.
Cordialement
-
Invité
Re: Raccordement chauffe-eau
Il n'a pas d'abonnement EDF puisqu'il est en Suisse...Elec DC a écrit : si tu as un abonnement EDF mono (230V) raccorde simplement ta phase sur L, le neutre sur N et la terre (important!)
si tu as un abonnement EDF tétra (3 phases + N) raccorde 2 phases différentes sur L1 et L2 et la terre.
Ceci dit, ça ne change rien au raccordement, ce qu'à dit Candela est parfaitement juste. Il faut juste savoir qu'en Suisse, il n'existe pas de distribution faite seulement en monophasé. Tous les foyers sont raccordés en triphasé. Et s'il est en TN-C, comme il le dit, l'installation électrique de son chalet est trop ancienne est doit être faire refaite en TT ou TN-S par une société agrée après avoir obtenu une autorisation de travaux, le TN-C n'est en général installé qu'en milieu industriel.
A+
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Raccordement chauffe-eau
Bonjour,
Cordialement
Eh bien ça doit être joyeux pour l'équilibrage quand on a un "petit" abonnement!abaddon a écrit : Il faut juste savoir qu'en Suisse, il n'existe pas de distribution faite seulement en monophasé. Tous les foyers sont raccordés en triphasé.
Cordialement
-
Invité
Re: Raccordement chauffe-eau
merci pour vos réponse , en réponse de qqun qui a dit que je devrai refaire mon installation en TN-S , mais j'ai juste transformé la salle de bain, changé de chauffe-eau, et changer le prise , est ce que je peux laisser le chalet en TN-C ? ou est ce que je dois tout changer en TNS ?????????
-
Invité
Re: Raccordement chauffe-eau
sur les corps de chauffe ( 2 ) sur 1 c'est ecrit 350W 400V et sur l autre 1000W 400V
sur la plaquette signalétique c'est ecrit 230v/400V 2.4/1.6/1.2/ KW
alors comment je raccorde ce chauffe eau ??
merci pour votre réponse
sur la plaquette signalétique c'est ecrit 230v/400V 2.4/1.6/1.2/ KW
alors comment je raccorde ce chauffe eau ??
merci pour votre réponse
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités