circuit électrique 12v cc

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

circuit électrique 12v cc

Message par Invité »

Bonsoir,
Je désire installer un circuit électrique 12v cc dans un chalet d'alpage tous en bois. Alim panneau solaire 50 w +régulateur+ batterie 55 AH.
De mon régulateur partirons deux circuits d'alimentation de 3 et 4 lampes Fluo 9w ou 15 w chacun soit au total 7 lampes. Chaque circuit aura une longueur de 8 m maximum. + un convertisseur 220v pour recharger occasionnellement un tel portable.
Je désirerais savoir :
Quelle section de câble électrique utilisé, 1.5mm 2.5mm 6mm…
Si je dois protéger mon circuit par un fusible, si oui quel type/puissance.
Merci pour vos réponses.
Invité

Re: circuit électrique 12v cc

Message par Invité »

salut,

pour du 12VDC ne te fais pas trop de soucis pour les câble. Même du câble audio ferait l'affaire :-D Bon plus sérieusement 50 W sous 12V veut dire un courant d'un poil plus de 4A. En première estimation, tu peux compter 4A/mm² => du 1.5 mm² sera plus que suffisant.

Tu peux mettre un fusible, c'est toujours une bonne chose. Tu peux prendre du standard un fusible 5A (on caractérise les fusibles par le courant et non pas par une puissance) de dimension 5x20mm avec un porte-fusible dans ce genre : https://www.distrelec.ch/ishopWebFront/ ... 21083.html. On en trouve chez tous les bons épiciers.

Sinon pour tes lampes fluo as-tu fais attention qu'elles puissent bien fonctionner en 12VDC ? Sinon il faudra un onduleur et si tu veux distribuer du 220V dans ton chalet, à ce moment là il faudra prendre plus de précautions et faire les choses avec rigueur.

Mais si tu distribues en 12VDC, c'est comme dans une voiture, avec ici une puissance très basse donc très peu de risques. Pense néanmoins à faire les choses soigneusement.

EDIT : le lien ne marche pas c'était juste une photo (il faut remplacer le [Interdit] par p-r-o-d-u-c-t (sans les tirets), ce mot doit être censuré sur ce forum drôle :-) ), en voici une autre : http://www.schurter.ch/wwwds/images/FPG1.jpg
Invité

Re: circuit électrique 12v cc

Message par Invité »

Merci pour ta réponse, les lampes sont en 12 v pas de problèmes
Salutations
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: circuit électrique 12v cc

Message par pericles »

Bonsoir,

Toutefois il faut vérifier la chute de tension de l’ensemble de l’installation pour assurer un confort d’éclairage acceptable ; car en 12V on arrive rapidement à des sections de câbles conséquentes ! !

J’ai résumé le détail dans le mémo ci-après
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... ie55Ah.pdf


Dans le folio 4 vous trouverez un exemple avec un lien vers la calculette chute de tension Volta

cordialement
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 13 invités