dépannage présence de tension sur la terre

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

dépannage présence de tension sur la terre

Message par Invité »

Bonjour,
je prenais des coups de jus quand je touchais une terre n'importe ou dans la maison. j'ai trouvé que y' avait une phase qui était mal cäblé dans une prise qui ne marchait plus. jusque la tout va bien j'ai remis la prise en ordre. j'ai mesuré le potentiel sur ma terre, il reste encore quelques millivolt en particulier quand mes deux ordinateurs et mon écran sont branchés. parfois je prend une petite décharge en touchant l'un des deux ordinateurs. j'aimerais savoir si c'est normal et qu'est ce que je peux faire pour dépanner.
impatiente de vous lire ...
Frink
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: dépannage présence de tension sur la terre

Message par GAS »

Bonjour,
Votre installation nécessiterait sans doute quelques vérifications plus approfondies en raison de la dangerosité des faits que vous évoquez.
Il faudrait dans un premier temps faire procéder à la vérification de la valeur de votre prise de terre en vous assurant qu'elle est bien distribuée sur les circuits de votre installation.
Vérifier également que chacun de vos circuits divisionnaires soit bien placé en aval d'une protection différentielle 30mA en parfait état de fonctionnement.
Cordialement
GAS
Invité

Re: dépannage présence de tension sur la terre

Message par Invité »

Bonjour,
Votre installation nécessiterait sans doute quelques vérifications plus approfondies en raison de la dangerosité des faits que vous évoquez.
Il faudrait dans un premier temps faire procéder à la vérification de la valeur de votre prise de terre en vous assurant qu'elle est bien distribuée sur les circuits de votre installation.
Vérifier également que chacun de vos circuits divisionnaires soit bien placé en aval d'une protection différentielle 30mA en parfait état de fonctionnement.
Je suis locataire donc je veux pas engager des frais pour faire revérifier (et y'a rien à faire du côté du proprio qu'a npas un sous vaillant non plus)

L'ensemble des départs est protégé par un différentiel de 30mA (Calibre 40 A) qui se déclenche quand on appuis sur le bouton test et s'est déclenché il y a pau suite à une inondation d'un prise dans ma cuisine.
(non, l'installation n'est pas aux normes) Vous pensez que je devrais faire une vérification plus approfondie des conditions de déclenchement de mon différentiel?

Quel appareil je devrais utiliser pour mesurer la valeur de ma prise de terre? je n'ai qu'un VAT et un multimetre.

Et pour les ordis vous avez une idée?

Merci, merci

Frink
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: dépannage présence de tension sur la terre

Message par GAS »

Re,
Sans évoquer la qualité des relations que vous entretenez avec le propriétaire de votre appartement.
Ce qui est certain c'est que si votre installations répondait aux différentes dispositions normatives, vous n'auriez pas dû ressentir une forte décharge électrique sur les masses électriques de votre habitation.
La protection différentielle aidant, même si elle est unique, un déclenchement aurait dû s'opérer à chaque détection d'un potentiel dangereux affectant ces masses.
La fonction test n'est malheureusement pas une vérification optimale de bon fonctionnement.
En effet si le test agit sur le mécanisme, il n'en apporte pas pour autant la vérification du seuil de déclenchement.
Essayez donc par votre entourage de faire déplacer un électricien pour un contrôle de visu, en prenant soin de bien lui expliquer vos problèmes. Vous serez alors en mesure d'alerter plus aisément votre propriétaire par les voies et moyens que vous jugerez nécessaire.
Vous pourrez ainsi évoquer le niveau de dangerosité de l'installation qu'il a mis à votre disposition et la nécessité de faire déplacer à sa charge un professionnel pour remédier aux problèmes que vous rencontrez (en insistant bien sur l'aspect de la mise en sécurité des personnes et des biens).
Frink a écrit :Quel appareil je devrais utiliser pour mesurer la valeur de ma prise de terre? je n'ai qu'un VAT et un multimetre.
Il vous faut un telluromètre pour procéder à cette mesure.
Pour les ordis, ce sont généralement des récepteurs qui présentent un niveau d'isolement relativement bas d'où la nécessité de les relier à une bonne prise de terre pour "évacuer" ces courants résiduels.
Cordialement
GAS
Invité

Re: dépannage présence de tension sur la terre

Message par Invité »

reste à définir "forte décharge électrique". Elles étaient assez fortes pour que je me dise qu'il y avait un souci quelque part mais pour autant est elle dangereuse?
Je vais m'acheter un testeur de differentiel.
merci pour vos éclaircissements.
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: dépannage présence de tension sur la terre

Message par pinss67 »

bonjour,

pour les courants de défaut sur les ordinateurs c'est tout à fait normal, un ordinateur génère en moyenne 3mA de défaut à la masse ;-)

Cependant pour le problème de terre, c'est un peu plus embêtant, vérifiez bien si votre réseau général de protection est bien connecté à une prise de terre et vérifieZ visuellement si la connexion y est irréprochable.

N'oublions pas que la terre et le différentiel est une protection des "personnes et des biens" donc à ne pas négliger

A suivre
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 14 invités