Bonjour,
quelqu'un pourrait me dire s'il faut un dispositif d'arrêt d'urgence électrique dans un office < à 20 kW dans un ERP type J - 4ème..
Merci.
Dispositif d'arrêt d'urgence
Re: Dispositif d'arrêt d'urgence
Bonjour,
La réponse est Non. Il doit exister un disposif de coupure facilement et rapidement accessible permettant la mise hors tension des circuits terminaux dans la zone où le danger est constaté. Il ne s'agit pas exclusivement des circuits aboutissant dans l'office.
Ce dispositif doit être inaccessible au public. Il se trouve que l'office est parfois le local adapté pour implanter un dispositif de coupure d'urgence pour la zone considérée.
Cordialement.
La réponse est Non. Il doit exister un disposif de coupure facilement et rapidement accessible permettant la mise hors tension des circuits terminaux dans la zone où le danger est constaté. Il ne s'agit pas exclusivement des circuits aboutissant dans l'office.
Ce dispositif doit être inaccessible au public. Il se trouve que l'office est parfois le local adapté pour implanter un dispositif de coupure d'urgence pour la zone considérée.
Cordialement.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités

