Dynamo amorçage.

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Invité

Dynamo amorçage.

Message par Invité »

Bonjour.

Je viens de remettre en fonctionnement une dynamo shunt qui ne s' amorce pas.

Il n' y a sans doute pas d' aimantation résiduelle ?

........
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Dynamo amorçage.

Message par Labobine »

Bonjour,
Bien que pas toutà fait ma spécialité vous pouvez essayer de donner un petit coup de rémanent en branchant une source de courant continu (chargeur par exemple) aux bornes de l'enroulement shunt et inverser le +/- si cela ne marche pas.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Invité

Re: Dynamo amorçage.

Message par Invité »

En fait c' est ce que je suis en train de faire !
J' ai alimenté l' inducteur en 6 volts continu, mais je ne connais pas le sens de branchement, je pensais le laisser alimenté toute la nuit !
pour créer un petit champ rémanent.
Il faut dire qu' elle n' a pas tourné depuis 10 ans; c' est une 110 volts capable de 10 ampères.
l' inducteur fait 75 ohms.
6 volts, peut-etre c' est pas assez !


pour essayer préalablement, (lorsqu' elle tournait a 1000 tours/mn, limité par le moteur).
j' avais mis l ' induit et l' inducteur en parallèlle et j' ai alimenté l 'ensemble en 24 Volts, mais rien ne se passait.
j' ai débranché l' induit lorsque l' inducteur était alimenté en 24 volts, et j' avais une tension de 24 volts environ sur l' induit.
preuve qu' elle fonctionne.
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités