quelles valeurs introduire ds la calculette ?
-
Invité
quelles valeurs introduire ds la calculette ?
Une petite clarification svp: dans l'article "Calcul du condensateur moteur tri vers mono" il est dit: "L'intensité à retenir pour la calculette est l'intensité relevée sur la plaque signalétique du moteur couplé en triangle 230 V", ok mais ma plaque donne l'intensité pour du 230 et du 400V, lequel des deux retenir pour la calculette, sachant évidement que ça ne donne pas le même résultat ? Bon, par recoupement des info de la table "Intensite moteurs tri normalisé 230/400" je dirais 230V. Est-ce correct ? Merci par avance.
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: quelles valeurs introduire ds la calculette ?
Bonjour,
Si votre moteur est couplable 230/400, il est bien couplé en triangle en 230v donc c'est l'intensité de cette tension qui est à retenir, et pas besoin de calculette compliquée pour multiplier cette intensité par 14 qui va vous donner directement la valeur de votre condensateur.
Si votre moteur est couplable 230/400, il est bien couplé en triangle en 230v donc c'est l'intensité de cette tension qui est à retenir, et pas besoin de calculette compliquée pour multiplier cette intensité par 14 qui va vous donner directement la valeur de votre condensateur.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités