Bonjour,
saw2009 a écrit :- Quel est le rôle des ces capacités de surcharge temporaire du groupe électrogène ?
Il est rare qu'une installation électrique appelle une puissance constante; il y a en général des pointes de diverse nature, dont il faut tenir compte pour dimensionner le matériel :
-saisonnières, par ex dues au chauffage en hiver, à la clim en été
-journalières, dues aux périodes d'activité, à la variabilité de l'éclairage naturel
-temporaires (1 à 2 heures) mise en température des locaux et des machines à la reprise du service, mise en route d'un équipement à certaines heures (par ex une laiterie qui recoit sa matière première pendant 1h30 matin et soir)
-brèves de quelque minutes à 1/2h
-transitoires : démarrage de moteurs, ascenseurs, chauffage à induction etc
-Exceptionnelles : mise en service d'un equipement de secours, d'une machine de location, travaux par entreprise extérieure.
Le groupe électrogène étant un équipement coûteux est généralement calculé au plus juste. La capacité de surcharge sera utile pour faire face aux deux dernières catégories, parfois pour les surcharges brèves. a condition, bien sûr, que leur ampleur n'excède pas la capacité du groupe. Un transfo peut fournir 2 In pendant 2 à 5 min alors que pour un groupe c'est rarement plus de 10%...
saw2009 a écrit :
Où ont les trouvé ? (dans l'armoire de commande ou dans l'alternateur )
On les trouve sur la plaque du groupe, rubrique "puissance" ou "service" défini par le constructeur du groupe.
Les anciens services "A, B, C, D" ont été remplacés par la définition ISO 8528-1 :
ESP : groupe de secours à charge variable sans surcharge, garantie limitée à X heure/an
PRP : groupe de production à charge variable illimitée par an, surcharge 10% 1 h toutes les 12 h
PRP correspond en gros à l'ancien service B, ESP à D.
L'alternateur est dimensionné par le constructeur en fonction du service du groupe .
Le petit problème, c'est qu'aucun organe ne surveille le respect de ces services; l'utilisateur doit donc surveiller la puissance qu'il appelle et faire éventuellement des délestages s'il veut que son groupe dure longtemps.
L'intensité débitée par l'alternateur est limitée par le disjoncteur (ou équivalent), ce qui limite les kVA
La puissance active (les kW)est limitée par la butée d'injection de la pompe : en cas de dépassement, le groupe "rampe" s'il est faible, ou cale s'il est important. En principe, la régulation de l'alternateur coupe l'excitation si la fréquence descend au dessous d'un seuil prérégle (variable selon type, puissance : de 40 à 47,5 Hz en général).
Cordialement.