bonjour, sur l'abaque du site "caisse a outils " j'ai vu que pour un cable de 16mm2 il peut passer 60 amp sur 145 métres en 380v. j'ai peut être mal interpreter cette abaque
quelqu'un pourrait m'éclairer a ce sujet. merci
abaque electrique
-
Invité
Re: abaque electrique
C'est correct car au maximum tu peut faire passer 6A par mm² mais en général par précaution on met 5A/mm².
Après pour la distance il faut regarder ta chute de tension et il faut respecter la limite admissible ( suivant le type d'installation et d'utilisation )
Après pour la distance il faut regarder ta chute de tension et il faut respecter la limite admissible ( suivant le type d'installation et d'utilisation )
-
Invité
Re: abaque electrique
bonjour, oui 5 a 6 amp par mm2 ok, mais 60 amp pour 145m je trouve que cela fait beaucoup. avec moitié moin de distance je pense que ca devrait aller.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 7 invités