bonjour,
je travail en industrie le régime de neutre IT
mais ses derniers temps j'ai des disjoncteurs diff qui saute un peu partout dans l'usine sans raison
pouvez vous me donner une piste d'où peu venir le problème
c'est diff sont sur le circuit pc et éclairage qui on un transfo dédier
aide probleme it
- pinss67
- Passionné

- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: aide probleme it
bonjour
Vous dites être en IT ensuite vous précisez que les circuits pc et éclairage sont sur transformateur dédié, quel est le Schéma de liaison à la terre de ce ou ces transfo dédié(s)?
Avez vous fait des mesures de tension entre conducteurs actifs et conducteurs actifs/terre? Que donnent les résultats?
Votre CPI affiche t-il un défaut?
A suivre.....
Vous dites être en IT ensuite vous précisez que les circuits pc et éclairage sont sur transformateur dédié, quel est le Schéma de liaison à la terre de ce ou ces transfo dédié(s)?
Avez vous fait des mesures de tension entre conducteurs actifs et conducteurs actifs/terre? Que donnent les résultats?
Votre CPI affiche t-il un défaut?
A suivre.....
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
-
Invité
Re: aide probleme it
bonjour,
c'est un transfo Moyenne tension/ BT avec neutre isolé de la terre avec un parasurtenseur type Cardew
Le CPI n'indique pas de défaut.
les mesures varient d'un bout a l'autre de l'usine.
c'est un transfo Moyenne tension/ BT avec neutre isolé de la terre avec un parasurtenseur type Cardew
Le CPI n'indique pas de défaut.
les mesures varient d'un bout a l'autre de l'usine.
- DELTA JOHN 42
- Assidu

- Messages : 183
- Enregistré le : mer. 11 nov. 2009 14:04
- Contact :
Re: aide probleme it
Bonjour à tous,
Le résultat du cardew peut être valide malgré la présence de défauts réels si la gestion des neutres et les régimes associés restent incorrects.
Quand le lis "les mesures varient d'un bout à l'autre", quelles sont les mesures réalisées et de quelle manière ?
Cordialement
Delta John
Normalement, les gestions de neutres ne répondent pas aux mêmes besoins en IT (industrie ) et pour les prises de courant (autre régime de neutre)..lamouche a écrit :bonjour,
c'est un transfo Moyenne tension/ BT avec neutre isolé de la terre avec un parasurtenseur type Cardew
Le CPI n'indique pas de défaut.
les mesures varient d'un bout a l'autre de l'usine.
Le résultat du cardew peut être valide malgré la présence de défauts réels si la gestion des neutres et les régimes associés restent incorrects.
Quand le lis "les mesures varient d'un bout à l'autre", quelles sont les mesures réalisées et de quelle manière ?
Cordialement
Delta John
Simplement et modestement passionné des techniques...mais aussi ingénieur professionnel en électricité
Re: aide probleme it
bonjour
il me semble que vous avez un transfo de changement de regime (passage du régime IT vers TT ) ,
est ce que vous avez IT avec neutre non distribué pour la force par exemple ,quel valeur affiché sur le vigilohms ?
s'agit il d'une valeurs fixe ou fluctuante ?
Cordialement
il me semble que vous avez un transfo de changement de regime (passage du régime IT vers TT ) ,
est ce que vous avez IT avec neutre non distribué pour la force par exemple ,quel valeur affiché sur le vigilohms ?
s'agit il d'une valeurs fixe ou fluctuante ?
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités