Problème de disjonctage
Problème de disjonctage
Bonjour,
Je possède un camion frigo qui a la base était en 380 volts, le 380 n'était pas pratique alors je l'ai fait modifier en 220. Mon frigoriste m'a monté un transfo de chez leroy somer le digidrive sk qui me permets de me brancher en 220 volts.
Oui ... mais pas partout ! je vais vous expliquer mon soucis?
Chez l'installateur : raccordé a sa prise electrique ( secteur ) avec le cordon de 5 metres qui relit mon groupe froid au 220 v ca marche...
Sur le marché :de la prise électrique avec le cordon d'origine + rallonge de 10 metres en 2.5 ! ca ne marche pas ! ca fait disjoncter la borne
Sur le marché :de la prise électrique avec cordon d'origine + rallonge de 5 mètres en 2.5 ! ca marche !
Chez moi : ca ne marche avec aucune rallonge et même pas avec juste le cordon d'origine ! Ça me fais disjoncter mon compteur .
Et tout cela sans même allumer le frigo uniquement en raccordant au secteur
D'après vous ça peut venir de quoi et il y a t'il un remède ?
Merci d'avance de votre aide
Je possède un camion frigo qui a la base était en 380 volts, le 380 n'était pas pratique alors je l'ai fait modifier en 220. Mon frigoriste m'a monté un transfo de chez leroy somer le digidrive sk qui me permets de me brancher en 220 volts.
Oui ... mais pas partout ! je vais vous expliquer mon soucis?
Chez l'installateur : raccordé a sa prise electrique ( secteur ) avec le cordon de 5 metres qui relit mon groupe froid au 220 v ca marche...
Sur le marché :de la prise électrique avec le cordon d'origine + rallonge de 10 metres en 2.5 ! ca ne marche pas ! ca fait disjoncter la borne
Sur le marché :de la prise électrique avec cordon d'origine + rallonge de 5 mètres en 2.5 ! ca marche !
Chez moi : ca ne marche avec aucune rallonge et même pas avec juste le cordon d'origine ! Ça me fais disjoncter mon compteur .
Et tout cela sans même allumer le frigo uniquement en raccordant au secteur
D'après vous ça peut venir de quoi et il y a t'il un remède ?
Merci d'avance de votre aide
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Problème de disjonctage
salut,
je pense fortement à un défaut d'isolement
Merci de préciser ce qui saute
a voir : inverser les fils d'un coté sur la rallonge de 10m (inverser la phase et le neutre)
@+
je pense fortement à un défaut d'isolement
Merci de préciser ce qui saute
a voir : inverser les fils d'un coté sur la rallonge de 10m (inverser la phase et le neutre)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Problème de disjonctage
C"est pas le compteur qui disjoncte c'est sur le tableau a fusible le disjoncteur.RFco a écrit :salut,
je pense fortement à un défaut d'isolement
Merci de préciser ce qui saute
a voir : inverser les fils d'un coté sur la rallonge de 10m (inverser la phase et le neutre)
@+
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Problème de disjonctage
et quelle puissance le disjoncteur????
Bizarre que cela saute avec une rallonge de 10m et pas avec une de 5m
@+
Bizarre que cela saute avec une rallonge de 10m et pas avec une de 5m
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Problème de disjonctage
A non mais chez moi ca saute avec tout même sans rallonge ... je dois avoir 30 ARFco a écrit :et quelle puissance le disjoncteur????
Bizarre que cela saute avec une rallonge de 10m et pas avec une de 5m
@+
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Problème de disjonctage
alors, quelle est la puissance indiquée par celui qui a treansformé le matériel???
@+
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- pansonic
- Assidu

- Messages : 267
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
- Localisation : Sud de la France
- Contact :
Re: Problème de disjonctage
Bonjour,
Essais d'inverser la phase et le neutre sur la prise de courant, si rien n'y fait il y a un defaut d'isolement
Cordialement
Essais d'inverser la phase et le neutre sur la prise de courant, si rien n'y fait il y a un defaut d'isolement
Cordialement
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Problème de disjonctage
pansonic a écrit :Bonjour,
Essais d'inverser la phase et le neutre sur la prise de courant, si rien n'y fait il y a un defaut d'isolement
Cordialement
Bonjour Pansonic,
Pourrais je savoir ce que cette intervention apporte au problème???
N'est ce pas un quasi copier/coller de mon intervention de Vendredi!!!
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- DELTA JOHN 42
- Assidu

- Messages : 183
- Enregistré le : mer. 11 nov. 2009 14:04
- Contact :
Re: Problème de disjonctage
Bonjour les amis,
Quelles sont les puissances du moteur et du transformateur ? et quel branchement a été réalisé au final..
Si j'ai bien compris, nous avons un transformateur en série avec un moteur ..
Ce moteur est il un moteur monophasé ou triphasé à la base ? je suppose monophasé (à confrmer) ...
Il se peut qu'il n'exist pas de défaut d'isolement mais d'un courant d'appel trop important avec ces successions de raccordement..
Une rallonge peut devenir capacitive et le transformateur reste inductif ; le tout associé à un moteur à définir donne un circuit résonnant..
Maintenant, il serait intéressant de pouvoir comparer les calibres des protections et leurs types de tous les circuits (chez l'installateur - au marché - et chez Erick)..
Est on sûr des 30 A de courant et comment la mesure a été réalisée ?
Merci à tous
Cordialement
Delta John
Quelles sont les puissances du moteur et du transformateur ? et quel branchement a été réalisé au final..
Si j'ai bien compris, nous avons un transformateur en série avec un moteur ..
Ce moteur est il un moteur monophasé ou triphasé à la base ? je suppose monophasé (à confrmer) ...
Il se peut qu'il n'exist pas de défaut d'isolement mais d'un courant d'appel trop important avec ces successions de raccordement..
Une rallonge peut devenir capacitive et le transformateur reste inductif ; le tout associé à un moteur à définir donne un circuit résonnant..
Maintenant, il serait intéressant de pouvoir comparer les calibres des protections et leurs types de tous les circuits (chez l'installateur - au marché - et chez Erick)..
Est on sûr des 30 A de courant et comment la mesure a été réalisée ?
Merci à tous
Cordialement
Delta John
Simplement et modestement passionné des techniques...mais aussi ingénieur professionnel en électricité
Re: Problème de disjonctage
Bonsoir
Problème résolu ! c'était la masse qui était en contact avec le neutre sur le transfo
Chez le frigoriste ca marchait ... car sur la prise ou il branchait la masse n'était pas connecté et je me suis aperçu que ma petite rallonge avait un mauvais sertissage de la masse donc des fois ça marchait et d'autre non !
Merci de votre aide !
Problème résolu ! c'était la masse qui était en contact avec le neutre sur le transfo
Chez le frigoriste ca marchait ... car sur la prise ou il branchait la masse n'était pas connecté et je me suis aperçu que ma petite rallonge avait un mauvais sertissage de la masse donc des fois ça marchait et d'autre non !
Merci de votre aide !
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités