Default d isolement

Message par Invité »

Bonjour,il y a un petit truc qui m echappe, j ai changer d appareil de controle d isolement ,un a aiguille a lancienne contre un a quartz et la je suis perdu :
quand je l actionne sans conecter les borne il me marque O L se qui doit correspondre a un tres bon isolement
le seuil de 50 a 500 volt est de 0,50 M Omhs je ne sais pas si c est mini ou maxi ?
les inter diff disjonctes a 0,51 ou à 0,49 ??
de plus j ai fait un controle se matin sur des luminaires exterieur ,ou il y a 4 lignes qui arrive dans une boite de derivation le tout est sucrer et une ligne repart vers le disjoncteur
quand je fait un controle entre Terre et Phase juste dessous le disj je trouve OL donc tres bien, entre Terre et Neutre 7,55 M Ohms
et separement une fois desucrer toujours entre terre et Neutre
ligne 1 : 45,4
2 : 51,5
3 : 9,66
et 4 : 7, 96
Pourquoi les valeurs n on rien a voir ?
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: Default d isolement

Message par pinss67 »

bonsoir,

Il faut compter 1000 [z_homs] /volts, soit environ 0.25M [z_homs] pour un circuit 230volts et 0.5M [z_homs] pour un circuit sous 400volts

En ce qui concernent les protections différentielles, celles-ci déclenchent entre leur sensibilité divisé par 2 et leur sensibilité (Idn/2 et Idn)

soit:
30mA il déclenchera entre 15mA et 30mA
300mA il déclenchera entre 150mA et 300mA
500mA il déclenchera entre 250mA et 500mA

Etc....

En espérant vous avoir apporter une première réponse à votre question

cordialement
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Default d isolement

Message par RFco »

salutatous


les seuils sont à prendre en compte en fonction de la tension d'essai


Tension nominale du circuit Tension d’essai Résistance d’isolement minimale *
En dessous de 50V 250 VDC 0,25 MΩ
De 50 à 500V 500 VDC 0,5 MΩ
Au-dessus de 500V 1000 VDC 1,0 MΩ



article à lire : http://www.chauvin-arnoux.fr/Groupe/pdf ... M_F_52.pdf


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...