Invité

Calcul taque et four

Message par Invité »

bonjour

j ai un petit problème pour calculer une taque et le four.je sais qu'il me faut un disjonteur de 32A et 20A mais ce que j aimerais savoir et comprendre c'est le calcul complet a faire? quel est l importance de la consommation d'énergie en chaleur tournante?

il s'agit d'une taque vitrocéramique de 8kW; d'un four encastré convection naturelle : 0,85 kWh. Consommation d'énergie en chaleur tournante : 0,79kWh. puissance de raccordement élèctrique : 3800 W.
Avatar du membre
luke42410
Assidu
Assidu
Messages : 143
Enregistré le : sam. 19 juil. 2008 23:47
Contact :

Re: Calcul taque et four

Message par luke42410 »

Bonsoir

Tu es en mono je pense;

Four : I=P/U=3800/230=16.52A --> Donc le calibre normalisé au dessus : 20 A + cable en 2,5mm²
Vitrocéramique : I=P/U=8000/230=34.75A --> La on prend en dessous soit 32 A car tes plaques ne marchent pas toutes en même temps + câble en 6mm²
Répondre