amperage de disjoncteur de tete

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Invité

amperage de disjoncteur de tete

Message par Invité »

bonjour, pour une puissance souscrite a edf de 36kw combien d'amperes doit avoir le disjocteur de tete. merci
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: amperage de disjoncteur de tete

Message par Didier62 »

salut,
ca représente une intensité de 50A (triphasé).
Invité

Re: amperage de disjoncteur de tete

Message par Invité »

bonjour, merci pour l'info.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: amperage de disjoncteur de tete

Message par RFco »

Didier62 a écrit :salut,
ca représente une intensité de 50A (triphasé).


salutatous,



Ben, non, ca fait 60A


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: amperage de disjoncteur de tete

Message par Didier62 »

salut,
exact ,je viens de m'apercevoir de ma boulette :oops:
Merci d'avoir rectifié le tir!
@+
Avatar du membre
fk82
Assidu
Assidu
Messages : 152
Enregistré le : sam. 15 nov. 2008 22:49
Contact :

Re: amperage de disjoncteur de tete

Message par fk82 »

Ben, non, ca fait 60A


@+[/quote]

Salut RFco,

Cette formule ne convient pas ? : P=UI (racine de 3)

Merci le renseignement.

a+
Invité

Re: amperage de disjoncteur de tete

Message par Invité »

bonjour, alors je part pour 60 ou 50 amp ?
merci.
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: amperage de disjoncteur de tete

Message par Didier62 »

salut,
pour un abonnement tarif bleu 36kva,les fusibles d'accompagnement sont des AD60.

CORDIALEMENT.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: amperage de disjoncteur de tete

Message par Candela »

Bonjour,
Vous avez tous raison...
Les tarifs bleus (cliquez sur une des optons) sont définis d'une manière purement administrative .
Auparavant, mais il y a longtemps, ils étaient définis en kW, avec les mêmes intensités, ce qui tenait compte d'un [z_cosphi] de 0,87 environ. Cette valeur était trop basse pour les particuliers, et parfois trop élevée pour des professionnels.

De plus, des clients pénalisés par une tension durablement trop faible pouvaient se plaindre de ne pas avoir les kW promis.
C'est sans doute pourquoi les contrats sont définis en Ampères, qui sont une valeur mesurable aisément et incontestable, avec une référence en kVA.
Dans l'exemple cité , le contrat 60 A tri correspond bien à 36 kVA "contrat":
- Un client ayant une tension normale de 400V aura 41,6 kVA. Si c'est un abonné avec du chauffage électrique et un [z_cosphi] 0,99 il "tirera" plus de 41 kW, et s'il a un atelier avec des moteurs tournant souvent à vide, il aura peut-être un [z_cosphi] de 0,75 et seulement 31,2 kW. Dans ce cas, comme en tarif jaune, l'installation de condensateurs lui permettra de gagner sur sa prime fixe ou de retrouver la puissance qui manque.
- un client ayant une tension très limite de 360V aura encore 37,41 kVA, mais il lui faudra un [z_cosphi] de 0,96 pour pouvoir "tirer" 36 kW.

Donc, le calcul est bien S = [z_racine3] U*I, mais cela ne correspond généralement pas (sauf cas particulier) à la puissance annoncée en kVA.
Cordialement
Invité

Re: amperage de disjoncteur de tete

Message par Invité »

bonjour, merci a tous pour vos réponses.
Répondre