tableau électrique

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
enezen
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : jeu. 3 juil. 2008 22:28
Contact :

tableau électrique

Message par enezen »

bonsoir
j'aurai besoin de quelques conseils pour réaliser mon tableau électrique
il s'agit d'un appartement de 45 m2 en rénovation totale je pense acheter un tableau de 3 rangées où je logerai mes 2 prises (gtl)
je pense acheter du matériel "Felten" de chez "Bricot Dépot" ???
voici ce que j'ai à protéger
1 chauffe eau de 150L(avec heures creuses)
1 réfrigérateur/congélateur
1 lave linge
1 lave vaisselle
1 plaque de cuisson de 4 foyers électrique
1 hotte aspirante
1 four électrique combiné
1 vmc
1 circuit de 7prises :séjour
1 circuit de 6 prises :cuisine
1 circuit de 6 prises :chambre et entrée
1 circuit de 2 prises: salle de bains
1 circuit lumière :ext et salle de bains
1 circuit lumière:séjour et chambre
1 circuit lumière :entrée,wc et cuisine
1 circuit de 2 radiateurs de 1000w chacun : séjour
1 circuit de 2 radiateurs de 1000 et 750w : chambre et entrée
1 circuit d'un radiateur 500/1000w classe 1 en zone 3 :salle de bains
j'ai aussi un télérupteur pour éclairage à boutons poussoirs à loger dans mon tableau
je pense n'avoir rien oublié
merci aux bonnes volontés de m'aider
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: tableau électrique

Message par Carminas »

Bonjour

Je pense qu'en 3x13 rangée votre tableau va être un peu juste.
En tout cas ne pas mettre les 2 prises GTL dedans sinon vous n'aurez pas le 20% de réserve nécessaire.

Je vous propose la répartion suivante en faisant au minimum

ID 30mA 40A type AC
1 four électrique combiné
1 lave vaisselle
1 1 réfrigérateur/congélateur
1 circuit de 6 prises :cuisine
1 circuit de 6 prises :chambre et entrée
1 circuit de 2 prises: salle de bains
1 circuit de 2 prises GTL
1 circuit lumière :ext et salle de bains
1 circuit lumière:séjour et chambre
1 hotte aspirante

ID 30mA 40A type A
1 plaque de cuisson de 4 foyers électrique
1 lave linge
1 circuit de 7prises :séjour
1 circuit lumière :entrée,wc et cuisine
1 télérupteur


ID 30mA 40A type AC
1 protection contacteur (2A)
1 contacteur HC
chauffe eau de 150L(avec heures creuses)
1 circuit de 2 radiateurs de 1000w chacun : séjour
1 circuit de 2 radiateurs de 1000 et 750w : chambre et entrée
1 circuit d'un radiateur 500/1000w classe 1 en zone 3 :salle de bains
1 programmateur ou gestionnaire d’energie (2A)
1 vmc

A noter :
- J'ai ajouté un disj 2A pour la protection des HC
- J'ai ajouté un disj 2A pour un programmateur ou un gestionnaire d'énergie
- J'ai ajouté un circuit dédié pour les 2 prises GTL
- La hotte peut se brancher sur un circuit prises classiques
- Il n'est pas nécessaire de dédier un circuit aux prises de la sdb.
- Il est bizarre que votre radiateur sdb soit de classe 1, cela n'existe pratiquement plus
- Pas de sèche linge ?
- Il est préférable de mettre les éclairages extérieurs sur un circuit dédié (mais pas obligatoire si attenant à la maison)
- Avec du chauffage électrique et 3 rangées vous êtes aux maxi de capacité de vos ID, il pourrait être judicieux de passer le type A en 63A pour permettre une meilleure répartition entre les rangées 1 et 2.

@+
Carminas
Avatar du membre
enezen
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : jeu. 3 juil. 2008 22:28
Contact :

Re: tableau électrique

Message par enezen »

bonsoir Carminas
je vous remercie pour votre réponse
voici quelques précisions ou interrogations!
-où pourrais-je installer mes 2 prises GTL? (dans un tableau de 4 modules installés près de la GTL ?)
-Je n'ai pas l'intention d'installer de programmateur ou de gestionnaire d'énergie il s'agit d'un appartement que je louerai en saisonnier l'été et que j'occuperai occasionnelement l'hiver
- sur mon catalogue je ne trouve que je ne trouve que des ID 63A de type AC, si çà convient , pourriez vous me les répartir !
- mon radiateur de salle de bains est un modèle assez ancien "radiateur intrarouge mural 500/1000w de classe 1"que j'installerai à 2mètres de haut en zone 3
-l'éclairage extérieur est attenant à la maison
-eh non pas de sèche linge sèchoir naturel en extérieur (il pleut jamais en bretagne lol!!!!)plus tard je mettrai lave linge et sèche linge dans un abri de jardin ,ces appareils serviront pour 2 logements
kénavo
enezen
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: tableau électrique

Message par Carminas »

Bonsoir

Pour rappel la GTL est un volume de 600x200xhauteur de la pièce où ne se trouve rien d'autre que les tableaux et arrivées électriques.
Elle peut contenir une goulotte PVC, appelée improprement GTL par les fabricants.
Mais votre GTL pourrait tout aussi bien être en bois ou en placo.

Vos 2 prises doivent se trouver dans ce volume, vous pouvez tout à faire mettre 2 prises classiques fixés directement sur le mur pour peu quelles soient présentes dans ce volume (pour rappel ces prises servent à alimenter les équipement du tableau de communication).

C'est bizarre que vous ne trouviez pas des 40A type AC, c'est habituellement le modèle standard et le moins cher. Mais rien ne vous empêche de mettre des 63A. Qui peut le plus peut le moins. Mais faut forcement un type A pour les plaques et le lave-linge.

Pour les éclairages extérieur, même si non obligatoire, je vous le conseille. Ce sont des circuits souvent sujet à défaut avec le temps. Avec ce que vous voulez faire, s'il y a un problème sur un éclairage extérieur, vous n'avez plus de lumière dans la salle de bain.

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités