bonjour
je me demande est ce que la formule suivante reste aplicable,pour le dimensionnement d'un Groupe électrogene ,associe avec un onduleur ASI.
puissance Groupe= P (nominale onduleur)+0.2 (P.onduleur)+(P des auxillaire)
P auxillaire =pompe de transfert gasoil+chauffe carter diesel+chargeur batterie +éclairage)
0.2 Puissance nominale de l'onduleur=charge propre de l'onduleur
Salutation
dimensionnement d'un GE pour un ASI
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: dimensionnement d'un GE pour un ASI
Bonsoir,
Par contre, je ne vois pas bien ce que viennent faire ici la chauffe carter et le chargeur batterie étant donné que ces éléments sont coupés quand le groupe fonctionne.
Il y a une autre vérification à faire, c'est la capacité d'absorption des harmoniques par l'alternateur. En l'absence d'éléments précis, MGE UPS recommande de prendre un facteur 1,5 à 2 sur la puissance apparente ( le choix entre les 2 valeurs se fait en fonction de la qualité des deux organes).
Pour avoir des données plus précises, il faut faire une étude, ou consulter les fabricants, notamment celui de l'onduleur. En effet, les onduleurs récents les plus performants permettent d'éviter ce surdimensionnement, mais vu les dégâts possibles, il vaut mieux en être certain!
Cordialement
Attention, il s'agit du calcul de la puissance nécessaire pour que le groupe puisse répondre aux besoins. Le coëfficient 0,2 correspond à une charge standard, mais quand on le peut, il est bien préférable de se baser sur des données réelles, car cela varie selon l'autonomie de la batterie et le régime de charge adopté.mercure a écrit : je me demande est ce que la formule suivante reste applicable,pour le dimensionnement d'un Groupe électrogene ,associe avec un onduleur ASI.
puissance Groupe= P (nominale onduleur)+0.2 (P.onduleur)+(P des auxillaire)
P auxillaire =pompe de transfert gasoil+chauffe carter diesel+chargeur batterie +éclairage)
0.2 Puissance nominale de l'onduleur=charge propre de l'onduleur
Par contre, je ne vois pas bien ce que viennent faire ici la chauffe carter et le chargeur batterie étant donné que ces éléments sont coupés quand le groupe fonctionne.
Il y a une autre vérification à faire, c'est la capacité d'absorption des harmoniques par l'alternateur. En l'absence d'éléments précis, MGE UPS recommande de prendre un facteur 1,5 à 2 sur la puissance apparente ( le choix entre les 2 valeurs se fait en fonction de la qualité des deux organes).
Pour avoir des données plus précises, il faut faire une étude, ou consulter les fabricants, notamment celui de l'onduleur. En effet, les onduleurs récents les plus performants permettent d'éviter ce surdimensionnement, mais vu les dégâts possibles, il vaut mieux en être certain!
Cordialement
Re: dimensionnement d'un GE pour un ASI
bonsoir
Merci Mr CANDELA ,pour la reponse,en effet ,je dois tenir compte de la nature des charge recepteurs alimenté;pour mon cas c'est relie etroitement avec ce groupede 360 KVA ,j'essai de trouver des explications ,d'apres les mesures faite avec un analyseur de reseau installé sur la sortie Normal / secour,j'ai trouvé des valeurs Max de :
P GE =360 KVA
P(KW)= 235.03
Q (KVAR)= 56.21 tang PHi =0.2 (calculer)
S(KVA)=241.67
je precise que ce sont des mesures prise sur la sortie inverseur Normal/Secour,donc alimenté depuis la source Normal ,'(Source statique transfo HTA/BT)
je pense que ces la raison simple qui fait effendre la puissance ,quand on est en regime de Secour (Source dynamique).
j'ai ce tableau excel,de mesure par Analyseur de reseau ,mais comment le mettre en ligne?
Cordialement
Merci Mr CANDELA ,pour la reponse,en effet ,je dois tenir compte de la nature des charge recepteurs alimenté;pour mon cas c'est relie etroitement avec ce groupede 360 KVA ,j'essai de trouver des explications ,d'apres les mesures faite avec un analyseur de reseau installé sur la sortie Normal / secour,j'ai trouvé des valeurs Max de :
P GE =360 KVA
P(KW)= 235.03
Q (KVAR)= 56.21 tang PHi =0.2 (calculer)
S(KVA)=241.67
je precise que ce sont des mesures prise sur la sortie inverseur Normal/Secour,donc alimenté depuis la source Normal ,'(Source statique transfo HTA/BT)
je pense que ces la raison simple qui fait effendre la puissance ,quand on est en regime de Secour (Source dynamique).
j'ai ce tableau excel,de mesure par Analyseur de reseau ,mais comment le mettre en ligne?
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
