électricité et chape liquide

Message par degégé »

Bonjour,
Voilà, je vais faire couler la chape liquide et l'appareillage type prises de courant et interrupteurs sont déjà en place, ma question est: cela peut-il poser un problème d'oxydation des appareillages.
Merci pour votre réponse.
Cordialement.
Invité

Re: électricité et chape liquide

Message par Invité »

bjr,non tu n'auras pas de problème du tout,en général l'appareillage est constitué de cuivre et pvc,par contre voir l'épaisseurde ta chape,i lfaut que tes prises reste à une hauteur de 20 cm du sol
Invité

Re: électricité et chape liquide

Message par Invité »

Bonjour,

Juste pas d'accord avec deuce59 sur la hauteur des prises, pourquoi 20 cm ??

Si elles sont au dessus de la plinthe c'est déjà pas mal .... Il existe même des prises étanches encatrées en sol !

@ +
Avatar du membre
silver
De passage
De passage
Messages : 60
Enregistré le : lun. 26 janv. 2009 15:43
Contact :

Re: électricité et chape liquide

Message par silver »

salut
ok pour wago le minimum a respecter est de 5cm du sol en partant du bas de la prise
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: électricité et chape liquide

Message par RFco »

silver a écrit :salut
ok pour wago le minimum a respecter est de 5cm du sol en partant du bas de la prise

Salut



NON, le mini est 5cm pour l'axe des alvéoles


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...