Bonjour,
Peut on régler le thermique d un général BT en dessous de la valeur du courant nominal au secondaire d un transfo? Je m explique: un transfo delivre un Is de 1760A, doit on regler le general BT pile poil a cette valeur ou est il admis de le regler plus bas? Genre 1400A ? Les sections de cable en sortie de transfo sont dimensionnées pour un Is de 1760A, donc pas de soucis. Cette question est peut etre un peu ridicule mais je voulais m assurer de la possibilité d un reglage inférieur par rapport à la puissance "disponible" du transfo
Merci!
Cdt,
Reglage du Ith du general BT
Reglage du Ith du general BT
Cordialement,
Nonolost
Nonolost
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Reglage du Ith du general BT
Bonjour,
Cordialement
Cela ne pose aucun problème.nonolost a écrit : Peut on régler le thermique d un général BT en dessous de la valeur du courant nominal au secondaire d un transfo?
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
