Groupe électro pour animation artistique mobile

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Répondre
Invité

Groupe électro pour animation artistique mobile

Message par Invité »

Bonjour à tous,

Très sympa ce site, très riche...
Et comme je ne suis pas spécialiste, je vous livre mon souci:

Nous sommes une compagnie de spectacle vivant.
Nous évoluons avec un groupe de 4 échassières et un comédien poussant une sono mobile.
Actuellement cette sono fonctionne sur une batterie intégrée, qui nous donne une autonomie de 1 à 2h,
suivant la puissance demandée.

Pour les défilés nocturnes, on voudrait rajouter un éclairage, style projecteur. pour éclairer le groupe.
Nous voudrions donc passer au groupe électrogène.

Que nous conseillez-vous, car nous sommes dans la "brume électrique", comme dirait Bertrand Tavernier !

Merci beaucoup
edouard
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Groupe électro pour animation artistique mobile

Message par Didier62 »

Salut et bienvenu sur Volta :-)
pouvez vous nous donner la puissance de la sono et des projecteurs ?

cordialement.
Invité

Re: Groupe électro pour animation artistique mobile

Message par Invité »

Bonjour,

Je voudrais mettre 2 projos quartz de 500w et une sono qui va consommer 100w maxi.
donc 1.1 kwh
Mais, est-ce qu'avec des LEDs on peut avoir un éclairage équivalent??
saif que les projos de 500w, je les ai déjà !
J'ai trouvé en occasion quasi neuve un HONDA Inverter EU20i de 2kmh
Il me semble bien... mais cher !

Merci
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Groupe électro pour animation artistique mobile

Message par Candela »

Bonjour,
edouardh a écrit : Je voudrais mettre 2 projos quartz de 500w et une sono qui va consommer 100w maxi.
donc 1.1 kwh
Mais, est-ce qu'avec des LEDs on peut avoir un éclairage équivalent??
Non, à l'heure actuelle aucune LED ne permet cela; il faudrait utiliser une quantité de Leds haute puissance dont le côut serait prohibitif(du genre de celles qu'on utilise dans les projecteurs de voitures, pas celles qu'on trouve sur Internet).
Si vous voulez faire des économies d'énergie, vous pouvez diviser la puissance par 3 à 4 pour le même résultat avec des lampes à iodures métalliques (utilisées pour les stades par exemple). Elles nécessitent des projecteurs spéciaux avec ballast + amorceur. Elles ne s'allument pas instantanément (plusieurs minutes) et s'éteignent en cas de coupure; il faut alors attendre un certain refroidissement pour les réallumer...Elles ont un "courant d'amorçage" supérieur pendant ce temps
A vous de voir ce qui est le mieux pour vos besoins.
edouardh a écrit :
J'ai trouvé en occasion quasi neuve un HONDA Inverter EU20i de 2kmh
Il me semble bien... mais cher !
C'est le top : régulation parfaite (votre sono appréciera...) , silence, consommation réduite, très bonne qualité...prix en conséquence.
Cordialement
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Groupe électro pour animation artistique mobile

Message par Didier62 »

salut,
attention tout de méme dans le choix des lampes!
l'installation est mobile,les lampes risquent de ne pas apprécier les "chocs" et vibrations d'une route en pavés ou les montées et descentes de trottoirs surtout si elles ont fonctionné depuis un petit moment.

cordialement
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Groupe électro pour animation artistique mobile

Message par Candela »

Bonjour,
Didier62 a écrit : attention tout de méme dans le choix des lampes!
l'installation est mobile,les lampes risquent de ne pas apprécier les "chocs" et vibrations d'une route en pavés ou les montées et descentes de trottoirs surtout si elles ont fonctionné depuis un petit moment.
Moi je veux bien, mais on trouve des iodures 1000W sur des "Mats d'éclairage mobiles" et le constructeur (qui en fait depuis 30 ans au moins) précise qu'ils consomment 3,2 fois moins à luminosité égale que des halogènes.
Il s'agit de groupes sur remorque munis de mâts télescopiques portant 4 de ces projecteurs, qui sont destinés à la location, particulièrement sur des chantiers. Un usage pas particulièrement protégé des chocs et des vibrations...
Cordialement
Invité

Re: Groupe électro pour animation artistique mobile

Message par Invité »

Oui, je prends note...

Je vais débuter avec des quartz, et voir pour les iodures 1000 w plus tard
avez-vous des liens intéressants, avec photos et caractéristiques?
Pour le groupe électro Honda, c'est ok !

Reste le chariot pour mettre les 24 kg du GE groupe électro et les 21 kg de la sono,
et quand on joue de nuit, un mât de 2 m avec 2 quartz de 500 w
Si vous avez des tuyaux, suis preneur !

Merci
Répondre

Retourner vers « Les alimentations secourues »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités