section cable et disjoncteur

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

section cable et disjoncteur

Message par Invité »

bonjour, pour une puissance edf de 36kw j'aimerais savoir quel section de cable a mettre en place pour 50 metres de long et quel disjoncteur a pose sur le tableau abbonne. merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: section cable et disjoncteur

Message par RFco »

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: section cable et disjoncteur

Message par Carminas »

Bonsoir

Du 4x16² avec un DB tri 30/60A conviendront.

@+
Carminas
Invité

Re: section cable et disjoncteur

Message par Invité »

bonjour, merci pour vos réponses. :-)
Avatar du membre
fabrice57200
Assidu
Assidu
Messages : 117
Enregistré le : dim. 23 août 2009 06:35
Contact :

Re: section cable et disjoncteur

Message par fabrice57200 »

Bonjour, mais admettons que la distance soit de 40 mètres, que se passerait-il si on prenait du 6mm²? (cette section est valable pour jusqu'à 38 m). Merci pour vos réponses.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités