Bonjour,
Puis-je positionner ma GTL à droite et mon tableau de répartition à gauche de ma GTL?
Merci.
GTL à positionner par rapport au tableau de répartition
Re: GTL à positionner par rapport au tableau de répartition
Bonsoir,
La Gaine Technique de Logement représente l'ensemble des tableaux et réservations sur un minimum de 600 mm de largeur (450 mm dans le cas d'appartements de faible surface) sur toute la hauteur. Elle permet d'installer le panneau de contrôle, le tableau de répartition et le tableau de communication. Par définition, donc, on ne peut pas être à gauche à droite de la GTL. Par contre, le tableau de répartition peut se trouver à droite ou à gauche du panneau de contrôle. En général, on parvient à la placer au dessous du panneau de contrôle (disjoncteur de branchement et compteur). S'il s'agit d'une habitation destinée à la location, le panneau de contrôle doit rester à 1.30m de hauteur...
Cordialement,
La Gaine Technique de Logement représente l'ensemble des tableaux et réservations sur un minimum de 600 mm de largeur (450 mm dans le cas d'appartements de faible surface) sur toute la hauteur. Elle permet d'installer le panneau de contrôle, le tableau de répartition et le tableau de communication. Par définition, donc, on ne peut pas être à gauche à droite de la GTL. Par contre, le tableau de répartition peut se trouver à droite ou à gauche du panneau de contrôle. En général, on parvient à la placer au dessous du panneau de contrôle (disjoncteur de branchement et compteur). S'il s'agit d'une habitation destinée à la location, le panneau de contrôle doit rester à 1.30m de hauteur...
Cordialement,
Re: GTL à positionner par rapport au tableau de répartition
Merci pour votre réponse qui m'éclaire beaucoup sur le sujet.
Par GTL, je voulais dire la goulotte. Donc je peux positionner mon tableau de répartition à droite ou à gauche de ma goulotte.
Cordialement.
Par GTL, je voulais dire la goulotte. Donc je peux positionner mon tableau de répartition à droite ou à gauche de ma goulotte.
Cordialement.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7389
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: GTL à positionner par rapport au tableau de répartition
humaka a écrit :Merci pour votre réponse qui m'éclaire beaucoup sur le sujet.
Par GTL, je voulais dire la goulotte. Donc je peux positionner mon tableau de répartition à droite ou à gauche de ma goulotte.
Cordialement.
salut,
a droite, a gauche, dessus, dessous, au choix
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: GTL à positionner par rapport au tableau de répartition
bjr,en général,la goulotte technique de logement sert à accueillir tableau de répartition,tableau communication ainsi quer le disjoncteur edf avec panneau de comptage digitale,maintenant rien ne vous empêche de placer votre tableau à côte,mais il faut savoir que la goulotte est obligatoire pour logement neuf,ce qu'il faut respecter c'est la hauteur l'ensemble ne doit pas dépasser 1m80
Re: GTL à positionner par rapport au tableau de répartition
Bonsoir
La goulotte n'est pas obligatoire pour un logement neuf, c'est la GTL qui l'est.
Ce qui ne doit pas dépasser 1m80 c'est les manettes de commande du tableau de répartition et du disjoncteur de branchement.
Pas de contrainte de hauteur pour le reste.
@+
La goulotte n'est pas obligatoire pour un logement neuf, c'est la GTL qui l'est.
Ce qui ne doit pas dépasser 1m80 c'est les manettes de commande du tableau de répartition et du disjoncteur de branchement.
Pas de contrainte de hauteur pour le reste.
@+
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités


