Poste de transformation

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Poste de transformation

Message par Candela »

Bonsoir,
Pour les transfos, la NFC 52-112 définit comme transfos de distribution :
"de 50 à 2500kVA, tension la plus élevée > ou= à 36 kV"
Les transfos de puissance sont définis par la NF-EN 60 076 que je ne possède pas et que l'on ne peut consulter sans l'acheter...
Ce sont donc les transfos "de la gamme au-dessus", de puissance > ou= à 3150kVA ou de tension > 36kV.
Certains fabricants utilisent en plus le terme "transfos de moyenne puissance", avec des limites variables, par ex de 3150 à 5000 kVA, 3150 à 10000, 12500 kVA.
Il s'agit surtout de désigner des produits qui sont encore "catalogue" par opposition à une gamme supérieure entièrement "a la demande". A l'heure actuelle, ils sont souvent munis de cuves étanches à plis et de type ONAN, comme les transfos de distribution.
Mais cette sous-catégorie ne figure pas dans les normes.
Pour les types de postes, la question est un peu vague. Voulez-vous dire :
Transformation # Livraison
Privé # Distribution publique
Préfabriqué # Maçonné
Avec # sans couloir # enterrés ou semi-enterrés
Comptage HT # BT
Type ouvert # sous enveloppe métallique
Postes préfabriqués : Béton/CCV/Métal/Composite
Antenne/Boucle ou coupure d'artère/double dérivation
Dans certains cas on parle du bâtiment, dans d'autres des cellules, du schéma...
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités