Bonjour,
Je suis sur un projet d'installation électrique de bâtiments dans lesquels 6 garages seront créés afin de les mettre en location.
N'ayant pas l'habitude de faire se type d'installation j'aurais besoin de quelques précieux rensignements puisqu'il y aura un consuel. je vous présente d'abord le projet.
Trois garages séparés d'environ 8 mètres ont été construits. Dans chacun d'entre eux, 6 garages ont été créés et ne communiquent pas entre eux. Ils ont tous une porte de garage donnant sur l'extérieur.
L'arrivé EDF (tarif bleu tétra) se situe en bordure de route et des foureaux ont été préalablement passés de l'arrivée EDF au 1er bâtiment, puis du 1er bât au 2em et enfin du 2em au 3em bât. Le disjoncteur de branchement et le comptage EDF se situera dans le premier bâtiment à proximité du tableau électrique principal.
Pour l'alimentation des bâtiments, puis-je installer un tableau par bâtiment (les câbles d'alimentation allant du branchement EDF au 1er bât, du 1er au 2em et du 2em au 3em). Le disjoncteur de branchement est-il suffisant pour protéger les câbles d'alimentation allant dans chaque bâtiment sachant qu'ils seront pontés d'un tableau à l'autre.
Dois-je placer dans chaque tableau 6 Disjoncteurs de 25 ampères (pour protéger chacune des lignes allant dans chacuns des garages) alimentant chacun un petit tableau divisionnaire placer dans chacun des garages et contenant pour chacun un inter sectionneur bipolaire (25A), un inter diff 25A (30mA), 1 disjoncteur 10A pour l'éclairage et enfin 1 disjoncteur de 16A pour la PC. L'autre solution plus économique étant de regrouper tous les départs dans le tableau principal se situant dans chacun des bâtiments. Ainsi, je n'utiliserai que deux Inter Diff 40A 30mA tétrapolaire (un pour l'éclairage et l'autre pour les PC) et 6 disjoncteurs de 10A et 6 de 16A.
Derniers points: les tableaux principaux ne sont pas accessibles aux clients et les bâtiments ne possèdent ni pièce de vie, ni source d'eau. Ce ne sont que de simple garage.
merci par avance de vos réponses en espérant pouvoir renvoyer l'ascenseur un jour.
Je reste à votre disposition pour de plus amples informations.
Installation électrique de plusieurs garages
Re: Installation électrique de plusieurs garages
bonjour,
Vous avez écris :
"Dois-je placer dans chaque tableau 6 Disjoncteurs de 25 ampères (pour protéger chacune des lignes allant dans chacuns des garages) alimentant chacun un petit tableau divisionnaire placer dans chacun des garages et contenant pour chacun un inter sectionneur bipolaire (25A), un inter diff 25A (30mA), 1 disjoncteur 10A pour l'éclairage et enfin 1 disjoncteur de 16A pour la PC".
Sur le principe je dirai oui, cependant vous devez calculer votre chute de tension pour chaque garage si les longueurs de câble varient;
Je partirai pour du 3G 6mm² CU Pour chaque ligne, protégées en amont par un 2P/C32A chacune.
Par garage: Oui pour l'interdiff 2P/ 25A/30ma (qui sert aussi de sectionneur) le C10A et le C16A.
Le tableau général devra avoir en amont un dispositif de coupure (disjoncteur diff 4P 500ma SELECTIF), UN bornier de répartition à 4 barrettes, et les six C32A 2P (équilibrez les phases); ce tableau devra être accessible par tous les utilisateurs. Si ce tableau alimente un éclairage ou autre, il devra aussi être équipé d'un inter diff 2P 30ma + C10A/C16A.
le piquet de terre sera commun.
Votre deuxième solution n'est pas confortable, en cas de fuite de courant dans l'un des garages la coupure sera systématiquement générale. De plus en cas de multi propriété à venir, l'installation devra être reprise.
A+
Vous avez écris :
"Dois-je placer dans chaque tableau 6 Disjoncteurs de 25 ampères (pour protéger chacune des lignes allant dans chacuns des garages) alimentant chacun un petit tableau divisionnaire placer dans chacun des garages et contenant pour chacun un inter sectionneur bipolaire (25A), un inter diff 25A (30mA), 1 disjoncteur 10A pour l'éclairage et enfin 1 disjoncteur de 16A pour la PC".
Sur le principe je dirai oui, cependant vous devez calculer votre chute de tension pour chaque garage si les longueurs de câble varient;
Je partirai pour du 3G 6mm² CU Pour chaque ligne, protégées en amont par un 2P/C32A chacune.
Par garage: Oui pour l'interdiff 2P/ 25A/30ma (qui sert aussi de sectionneur) le C10A et le C16A.
Le tableau général devra avoir en amont un dispositif de coupure (disjoncteur diff 4P 500ma SELECTIF), UN bornier de répartition à 4 barrettes, et les six C32A 2P (équilibrez les phases); ce tableau devra être accessible par tous les utilisateurs. Si ce tableau alimente un éclairage ou autre, il devra aussi être équipé d'un inter diff 2P 30ma + C10A/C16A.
le piquet de terre sera commun.
Votre deuxième solution n'est pas confortable, en cas de fuite de courant dans l'un des garages la coupure sera systématiquement générale. De plus en cas de multi propriété à venir, l'installation devra être reprise.
A+
Re: Installation électrique de plusieurs garages
RE,
Je suis perdu dans la repartition du projet !
Si j'ai bien compris il y a trois coffrets pricipaux (distant les un des autres) et alimentant chacun 6 garages ?
Merci de confirmer le schema generale.
a+
Je suis perdu dans la repartition du projet !
Si j'ai bien compris il y a trois coffrets pricipaux (distant les un des autres) et alimentant chacun 6 garages ?
Merci de confirmer le schema generale.
a+
-
Invité
Re: Installation électrique de plusieurs garages
bonjour fk82,
Tu as raison, j'ai bien 3 garages qui ne communiquent pas entre eux donc je vais avoir trois tableaux principaux (TP1, TP2, TP3).
Un foureau a été passé entre l'arrivée EDF et le local où se trouve TP1, un autre foureau a été passé entre TP1 et TP2 et enfin un troisième foureau entre TP2 et TP3. Je pense passer un 4G25² entre l'arrivé EDF et TP1 car j'ai 25 mètres et cela me représentera une chute de tension d'environ 1.2% de mémoire. Entre TP1 et TP2, je passe un autre 4G25² et entre TP2 et TP3 un 4G16². la chute de tension cumulée et d'environ de 2%.
Dans chacun des tableaux principaux, je vais arriver sur un répartiteur 4P (je le nomme Rep1) afin de ponter les alimentations (ai-je raison de faire comme cela?).
Ensuite de Rep1, je vais à un inter sectionneur 4P 63A pour alimenter un autre répartiteur 4P (Rep2) pour équilibrer les différents circuits sur les phases.
Etant donné qu'il y a un comptage individuel par garage, je pars de Rep2 pour arriver au compteur d'énergie et ensuite me raccorder sur un C32 qui lui ira alimenter les garages. Il y aura autant de C32 que de garage à alimenter. comme tu me l'as conseillé, je vais passer du 3G6².
Une fois arrivé au garage, mon 3G6² débouche dans un petit tableau divisionnaire où il y aura un inter diff mono 25A 30mA pour la protection et le sectionnement, un C10 pour l'éclairage et un C16 pour les pc.
J'espère que j'ai été assez précis. De toute manière, je poste un schéma de mon installation dans la journée.
à bientôt.
Tu as raison, j'ai bien 3 garages qui ne communiquent pas entre eux donc je vais avoir trois tableaux principaux (TP1, TP2, TP3).
Un foureau a été passé entre l'arrivée EDF et le local où se trouve TP1, un autre foureau a été passé entre TP1 et TP2 et enfin un troisième foureau entre TP2 et TP3. Je pense passer un 4G25² entre l'arrivé EDF et TP1 car j'ai 25 mètres et cela me représentera une chute de tension d'environ 1.2% de mémoire. Entre TP1 et TP2, je passe un autre 4G25² et entre TP2 et TP3 un 4G16². la chute de tension cumulée et d'environ de 2%.
Dans chacun des tableaux principaux, je vais arriver sur un répartiteur 4P (je le nomme Rep1) afin de ponter les alimentations (ai-je raison de faire comme cela?).
Ensuite de Rep1, je vais à un inter sectionneur 4P 63A pour alimenter un autre répartiteur 4P (Rep2) pour équilibrer les différents circuits sur les phases.
Etant donné qu'il y a un comptage individuel par garage, je pars de Rep2 pour arriver au compteur d'énergie et ensuite me raccorder sur un C32 qui lui ira alimenter les garages. Il y aura autant de C32 que de garage à alimenter. comme tu me l'as conseillé, je vais passer du 3G6².
Une fois arrivé au garage, mon 3G6² débouche dans un petit tableau divisionnaire où il y aura un inter diff mono 25A 30mA pour la protection et le sectionnement, un C10 pour l'éclairage et un C16 pour les pc.
J'espère que j'ai été assez précis. De toute manière, je poste un schéma de mon installation dans la journée.
à bientôt.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
