GTL ????? appart

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
crazy bike
Assidu
Assidu
Messages : 118
Enregistré le : mer. 16 sept. 2009 12:08
Contact :

GTL ????? appart

Message par crazy bike »

Bonjour
une gtl est elle obligatoire dans un appart entierement rénové avec passage consuel?
Gtl du plafond au sol obligatoire??
merci!!
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: GTL ????? appart

Message par Carminas »

Bonjour

Quel que soit le type d'habitation, la norme dit :

"En réhabilitation, la GTL n'est exigée que dans le cas de réhabilitation totale avec redistribution des cloisons des locaux d'habitation."

@+
Carminas
Avatar du membre
artelec24
Assidu
Assidu
Messages : 219
Enregistré le : mar. 1 avr. 2008 11:39
Contact :

Re: GTL ????? appart

Message par artelec24 »

faut quand même avoué que des fois la GTL n'est vraiment pas utile, mais obligatoire certe .

Car dans certain type d'appart ou on a pas acces au comble, je ne vois absolument pas l'utilité d'avoir une GTL qui vas du sol au plafond, car au sol on n'y a pas acces et au plafond non plus, donc dans ce cas faut me dire l'utilité de la GTL.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: GTL ????? appart

Message par RFco »

SALUT


On parle d'espace GTL, pas de goulotte...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
artelec24
Assidu
Assidu
Messages : 219
Enregistré le : mar. 1 avr. 2008 11:39
Contact :

Re: GTL ????? appart

Message par artelec24 »

Le truc c'est que quand tu lis le texte il disent
Une meilleure accessibilité dans la GTL (Gaine Technique Logement)
Pour faciliter les interventions et les extensions d’installation, l’amendement 3 impose que la GTL soit accessible au moyen de parties démontables et/ou mobiles sur toute la hauteur. Au-dessus et au-dessous de bacs d’encastrement, les parties peuvent être fixes si leur hauteur est inférieure à 30 cm. Le rôle et les dimensions de la gaine technique logement restent inchangés. Le principe étant de regrouper en un seul emplacement des arrivées et des départs des réseaux de puissance et de communication.
ensuite on trouve le refrain habituel disant que la GTL peut etre encastrer, semi encastrer ou en saillie.

Bref pour l'instant j'ai du bol je ne me suis jamais retrouver dans le cadre de réaliser des apparts, mais bon ca viendras bien un jour :-D

Donc si je comprend bien ce que tu veu dire RFCO , on aurait le droit de poser un coffret style equinoxe de legrand sur un mur en placo et faire passer les gaine derriere le placo , sans que l'on ai besoin d'utiliser une goulotte qui vas de bas en haut???
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: GTL ????? appart

Message par RFco »

oui on peut proceder ainsi, mais il faut alors les parties démontables que tu cites dans l'extrait de la norme
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
artelec24
Assidu
Assidu
Messages : 219
Enregistré le : mar. 1 avr. 2008 11:39
Contact :

Re: GTL ????? appart

Message par artelec24 »

RFco a écrit :oui on peut proceder ainsi, mais il faut alors les parties démontables que tu cites dans l'extrait de la norme
le truc c'est que a quoi sert des partie demontables quand de toutes facon tu ne pourras jamais rajouter de gaine vue qu'au sol ou au plafond il n'y a plus d'acces possible.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités