Probleme avec un variateur

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Avatar du membre
CARLES
De passage
De passage
Messages : 35
Enregistré le : mer. 17 févr. 2010 14:45
Contact :

Probleme avec un variateur

Message par CARLES »

bonjour

J'ai un petit conseil à vous demander:
Un moteur de convoyeur nous cause problèmes, nous l'avons reçu aujourd'hui il arrive d'espagne, nous avons fait les essais et nous avons branché un variateur de vitesse et lorsque l'on augmente la fréquence de part le variateur, le moteur diminue sa vitesse.Pourquoi?
C'est un moteur asynchrone qui est alimenté en triphasé tout ce qui a de plus banal.
Ce moteur est il limité a 50hz?est il de mauvaise qualité?

merci pour vos réponses
"on attache pas un chien avec des saucisses"
Avatar du membre
Rob1desbois
Assidu
Assidu
Messages : 171
Enregistré le : dim. 14 févr. 2010 13:09
Contact :

Re: Probleme avec un variateur

Message par Rob1desbois »

Salut carles.
La puissance de ton variateur est elle compatible avec celle de ton moteur??
Les essais ont été fait en charge ou à vide?
peut tu nous donné plus d'info:
marque et réf aussi les caractéristiques du moteur et du variateur.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Probleme avec un variateur

Message par Candela »

Bonjour,
CARLES a écrit : Un moteur de convoyeur nous cause problèmes, nous l'avons reçu aujourd'hui il arrive d'espagne, nous avons fait les essais et nous avons branché un variateur de vitesse et lorsque l'on augmente la fréquence de part le variateur, le moteur diminue sa vitesse.Pourquoi?
Il faudrait en effet nous expliquer un peu mieux ce que vous voulez faire. Peut-être voulez-vous augmenter la vitesse de votre convoyeur en allant au delà de 50 Hz? Mais la puissance du moteur tient- t-elle compte de ce fonctionnement? Si le couple est grosso modo constant, ce qui est probable, la puissance appelée est proportionnelle à la vitesse..
CARLES a écrit : C'est un moteur asynchrone qui est alimenté en triphasé tout ce qui a de plus banal.
Ce moteur est il limité a 50hz?est il de mauvaise qualité?
Aucun moteur asynchrone n'est "limité à 50 Hz" par lui-même. Ce qui peut le limiter, c'est la résistance mécanique; la plupart des fabricants admettent 70Hz avec leurs moteurs standard, au delà il faut les consulter(attention cependant aux moteurs 3000 tr, souvent limités à 3600).
Mais évidemment, si votre moteur est à 90 % de sa charge nominale à 50 HZ, à 55 Hz il sera à 100% et c'est le variateur, s'il est bien réglé, qui limitera la puissance.
Cordialement
Avatar du membre
CARLES
De passage
De passage
Messages : 35
Enregistré le : mer. 17 févr. 2010 14:45
Contact :

Re: Probleme avec un variateur

Message par CARLES »

Merci pour toutes ces infos en effet nous avons constatés que le moteur n'était pas assez puissant pour un convoyeur de 8m, un malentendu lors de la commande.Résultats des courses il va être remplacer par un modèle plus puissant.
Nous espérons ne pas avoir endommagé le moteur qui doit être retourné cela dit.
Dans tous les cas je vous remercie pour votre réactivité.
"on attache pas un chien avec des saucisses"
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités