J'ai quelques intérogations sur la LEP, puis-je vous demander votre avis ?
La LEP (section 10² avec protection?) doit elle partir du bornier du tableau ou bien de la barette de mesure ?
Ma prise de terre est constituée de 50m de cablette 25² enterrée à + d'1m (durant la pose de la fosse et des drains) et également noyée dans le radier sous la dalle du RDC. La cablette doit elle sortir sous gaine de la dalle ou bien est-ce admis d'avoir celle ci noyée dans le béton et sortir "à nu" sur 30 cm jusqu'à la barette de mesure ?
Merci de vos lumière !
Cdlt
Jacques
Allez voir mon blog (j'ai enlevé la balise HTML pour ne pas bloquer) http://renaissance-de-ma-ferme.over-blog.com/
Question sur la LEP
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Question sur la LEP
salut
la LEP peut partir du bornier du tableau mais il est recommandé de la faire partir d'un bornier situé au dessus de la barette de mesure
pour la remontée de dalle, la cablette doit normalement etre sous gaine
@+
la LEP peut partir du bornier du tableau mais il est recommandé de la faire partir d'un bornier situé au dessus de la barette de mesure
pour la remontée de dalle, la cablette doit normalement etre sous gaine
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...