Bonjour,
je vous expliquer le problème, capteur de niveau avec voyant de controle et contact de sécurité.
Les données :
- Nous avons un capteur (équivalent à un contact ouvert et quand celui ci détecte il se ferme)
- Un voyant (pour indiquer que le niveau est atteint)
- Un contacte de sécurité (pour ouvrir un circuit secondaire quand le niveau est atteint)
Quelqu'un aurait-il une idée de la façon de brancher tout ca ?? En ajoutant éventuellement un équipement. Je suis ouvert à toute proposition.
Merci
Raccordement
Re: Raccordement
phase sur contact du capteur puis sur bobine du relais et sur voyant
l'autre borne de la bobine et du voyant sur le neutre
plus de precision sur ce que c'est exactement si tu veux plus d'info
l'autre borne de la bobine et du voyant sur le neutre
plus de precision sur ce que c'est exactement si tu veux plus d'info
-
Invité
Re: Raccordement
enfait je pense avoir trouver, sauf que je ne trouve pas le composant :s
Contacteur 1x F (max 2A)
tension d'alimentation bobine : 24VDC
A monté sur rail DIN
ca existe ?
Contacteur 1x F (max 2A)
tension d'alimentation bobine : 24VDC
A monté sur rail DIN
ca existe ?
-
Invité
Re: Raccordement
Réponse oui : 704-50X4 Interfaces 16 Relais 1RT
Problème réglé Merci A+
Problème réglé Merci A+
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
