Cblette dans VS nue ou gainée?

Message par palou43 »

bonjour, voila je dois tiré ma cablette a meme le sol dans mon vide sanitaire pour resortir dehors et aller jusqu'a mes 2 piquets. je me demande s'il faut que je gaine cette cablette de la barette au regard du piquet?

merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Cblette dans VS nue ou gainée?

Message par RFco »

bonjour,

rien n'oblige à gainer cette cablette cuivre 25²


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
palou43
Assidu
Assidu
Messages : 123
Enregistré le : jeu. 31 juil. 2008 18:42
Contact :

Re: Cblette dans VS nue ou gainée?

Message par palou43 »

merci rfco et qu'est ce qui est conseillé?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Cblette dans VS nue ou gainée?

Message par RFco »

chacun fait ce qui lui plait...
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
palou43
Assidu
Assidu
Messages : 123
Enregistré le : jeu. 31 juil. 2008 18:42
Contact :

Re: Cblette dans VS nue ou gainée?

Message par palou43 »

je vais donc la gainer car la ou elle passe c'est peut accessible et si elle s'oxyde je ne le verai pas donc je prefere la gainer.

par contre de la 25 suffit?
Avatar du membre
ror
Assidu
Assidu
Messages : 132
Enregistré le : jeu. 14 janv. 2010 08:03
Contact :

Re: Cblette dans VS nue ou gainée?

Message par ror »

25 c'est suffisant, ça ne sert à rien de la gainer, de toute façon l'oxydation ne gene pas et est inévitable dans la terre