Circuit spécialisé

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

Circuit spécialisé

Message par Invité »

Bonjour,

Peut on brancher un circuit spécialisé (lave linge, seiche linge) sur un disjoncteur 16A en respectant la norme ?

Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Circuit spécialisé

Message par RFco »

bonsoir,


Tout a fait , rien ne l'empeche, cela limite seulement la puissance maxi...


@+
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Circuit spécialisé

Message par Carminas »

Bonsoir

Oui bien sûr, la norme dit 20A maxi.

De toute façon cela se branche sur une prise 16A, donc c'est prévu pour ne pas dépasser 3,6 kW.

@+
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités