Bonjour à tous,
Le sujet c'est le suivant: Il s'agit d'alimenter des motoréducteurs (sous 380 V triphasé)de 1,12 kW chacun. Les calculs faits, il se trouve qu'on a besoin de 10 kw. Le problème c'est qu'on doit utiliser le solaire. Les onduleurs triphasés de 10 kW, j'en ai pas encore trouvé. Une solution est alors de scinder l'installation en trois parties; chaque partie raccordée à un onduleur de 3,3 kW représentant une phase du moteur.
RESULTAT: 3 onduleurs monophasés pour fournir le triphasé.
Comment faire pour ne pas qu'il y ai court-circuit au niveau du moteur (le déphasage qu'il faut, comment le calculer et de façon pratique comment faire le cablage?)? Quelles sont alors les précautions à prendre?
Alimentation de moteurs triphasés par 3 lignes monophasées
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Alimentation de moteurs triphasés par 3 lignes monophasées
Bonjour,
Votre système me parait tout à fait incompatible, car il ne faut pas oublier qu'il ne sufit pas d'avoir 3 phases encore faut t'il qu'elles soient décalées de 120° sinon il ne pourra pas y avoir de champ tournant.
Votre système me parait tout à fait incompatible, car il ne faut pas oublier qu'il ne sufit pas d'avoir 3 phases encore faut t'il qu'elles soient décalées de 120° sinon il ne pourra pas y avoir de champ tournant.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: Alimentation de moteurs triphasés par 3 lignes monophasées
Bonjour,
J'aurai un point de vue légèrement différent de celui de Labobine.
Déphasé des phases n'est plus vraiment un problème avec l'électronique de puissance mais votre projet paraît tellement "bricoler" que je me demande si même avec ce genre de système ça fonctionnera.
Pour le déphasage, vous pouvez essayer un système à base d'AOP mais bon, sans garantit de résultats! Au combien même vous choisissez cette solution, un bureau d'étude sera nécessaire pour calibrer et mettre en oeuvre le tout car là, ça parait vraiment "mal barré"
Pourquoi ne pas mettre de transformateur élévateur et câblé plusieurs lignes sur les moto-réducteurs ?
Cordialement,
Max
J'aurai un point de vue légèrement différent de celui de Labobine.
Déphasé des phases n'est plus vraiment un problème avec l'électronique de puissance mais votre projet paraît tellement "bricoler" que je me demande si même avec ce genre de système ça fonctionnera.
Pour le déphasage, vous pouvez essayer un système à base d'AOP mais bon, sans garantit de résultats! Au combien même vous choisissez cette solution, un bureau d'étude sera nécessaire pour calibrer et mettre en oeuvre le tout car là, ça parait vraiment "mal barré"
Pourquoi ne pas mettre de transformateur élévateur et câblé plusieurs lignes sur les moto-réducteurs ?
Cordialement,
Max
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Alimentation de moteurs triphasés par 3 lignes monophasées
Bonjour, Salut Max,
Et pourquoi pas mettre les onduleurs en parralèlle qui alimentent un (ou plusieurs)convertisseur(s) (variateur) mono/tri ?
Et pourquoi pas mettre les onduleurs en parralèlle qui alimentent un (ou plusieurs)convertisseur(s) (variateur) mono/tri ?
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: Alimentation de moteurs triphasés par 3 lignes monophasées
Re, salut labobine,
Oui, en effet, cette solution est aussi envisageable. Mais je ne suis pas sur de la compatibilité de mettre un variateur après un onduleur là
Ce qui me gêne, c'est la commutation des IGBT dans le variateur avec les onduleurs en amont. Il faudrait étudier les 2 appareils attentivement et savoir quel est le type d'onduleur car je ne suis pas sur que la fréquence de commutation de l'onduleur n'ait pas d'influence sur celle du variateur. A mon avis elle en a une et on risque de cramer l'un des 2 appareils si on ne tient pas compte de certains détails comme "l' asynchronisme". Bien sur, ce problème risque de se poser lorsque l'on fonctionne sur batterie.
Et là, je ne parle pas de parasites électriques .. On a du continu que l'on transforme en alternatif monophasé et dont on remodifie la fréquence et le déphasage pour après avoir 2 autres phases tout ça pour alimenter un moteur le tout à partir de panneaux solaires...
Personnellement, je ne m'aventurerais pas dans ce genre de montage, çà sent le pot de pue à 3 kilomètres
@+
Max
Oui, en effet, cette solution est aussi envisageable. Mais je ne suis pas sur de la compatibilité de mettre un variateur après un onduleur là
Ce qui me gêne, c'est la commutation des IGBT dans le variateur avec les onduleurs en amont. Il faudrait étudier les 2 appareils attentivement et savoir quel est le type d'onduleur car je ne suis pas sur que la fréquence de commutation de l'onduleur n'ait pas d'influence sur celle du variateur. A mon avis elle en a une et on risque de cramer l'un des 2 appareils si on ne tient pas compte de certains détails comme "l' asynchronisme". Bien sur, ce problème risque de se poser lorsque l'on fonctionne sur batterie.
Et là, je ne parle pas de parasites électriques .. On a du continu que l'on transforme en alternatif monophasé et dont on remodifie la fréquence et le déphasage pour après avoir 2 autres phases tout ça pour alimenter un moteur le tout à partir de panneaux solaires...
Personnellement, je ne m'aventurerais pas dans ce genre de montage, çà sent le pot de pue à 3 kilomètres
@+
Max
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Alimentation de moteurs triphasés par 3 lignes monophasées
re,
C'est bien ce que je pense.
Autre solution, faire des montages avec des moto-réducteurs à moteur courant continu.
C'est bien ce que je pense.
Autre solution, faire des montages avec des moto-réducteurs à moteur courant continu.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
