Voila je me pose une question, comment savoir dans le secteur de l'industrie quel pouvoir de coupure dois je adapter a un disjoncteur sur quel critères dois je me baser ?
Merci par avance...
Pouvoir de coupure
Re: Pouvoir de coupure
Bonjour,
Tout est dit par ICI.
Il y a un lien vers le catalogue Schneider pour les calculs.
Bien du courage à vous ...
Cordialement,
Max
Tout est dit par ICI.
Il y a un lien vers le catalogue Schneider pour les calculs.
Bien du courage à vous ...
Cordialement,
Max
Re: Pouvoir de coupure
Bonjour,
vous devez vous baser sur le courant de court circuit au point d'implantation du disjoncteur .
La filiation permet de prendre un disjoncteur possédant un pouvoir de coupure plus faible (gain économique) , basé sur le pouvoir de limitation du disjoncteur.
Cordialement.
vous devez vous baser sur le courant de court circuit au point d'implantation du disjoncteur .
La filiation permet de prendre un disjoncteur possédant un pouvoir de coupure plus faible (gain économique) , basé sur le pouvoir de limitation du disjoncteur.
Cordialement.
- pinss67
- Passionné

- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: Pouvoir de coupure
Bonjour,
Si l'installation de départ à bien été réalisée vous devriez avoir à disposition l'ensemble des notes de calculs justifiant du choix des dimensionnements des canalisations et des protections ainsi que les valeurs de court/circuit (IK1, IK2, IK3 et If) qui vous serviront à choisir la protection à installer
A défaut comme l'a souligné Max, il faudra utiliser les différents guides pour avoir une valeur approximative de votre courant de court circuit
à suivre...
Si l'installation de départ à bien été réalisée vous devriez avoir à disposition l'ensemble des notes de calculs justifiant du choix des dimensionnements des canalisations et des protections ainsi que les valeurs de court/circuit (IK1, IK2, IK3 et If) qui vous serviront à choisir la protection à installer
A défaut comme l'a souligné Max, il faudra utiliser les différents guides pour avoir une valeur approximative de votre courant de court circuit