Bonjour,
Un CPI doit normalement être branché entre le neutre et la terre afin se surveiller l'isolement du réseau en régime IT. Généralement celui-ci est câblé au plus près du transfo en parrallèle sur le parasurtenseur.
Si on décide de le câblé entre neutre et terre au niveau du TGBT situé à plusieurs mètres du transfo dans un local différent. La surveillance de l'isolement sera t'elle assurée par le CPI pour la partie de l'installation située en amont de l'injection du CPI.? Cela est-il autorisé par la C15100?
Merci
AZERT
branchement CPI
Re: branchement CPI
Bonsoir,
je pense que cela est possible , je n'ai pas la nfc 15100 sous les yeux mais les cpi se trouvent souvent physiquement au niveau du tgbt.
SI la distance entre le transformateur et le tgbt n'est pas trop elevé je pense qu'electriquement cela ne pose aucun probleme .
Si la distance est trop élévé ( je n'ai jamais rencontré ce cas ) je me pose des questions , sachant que cette partie de l'installation est par definition resistante (isolée ou impedante )à priori il n'y aurait pas de probleme .
J'attends comme vous les reponses e,n esperant etre eclairé.
Si j'obtient une reponse plus precise entretemps je reviens vers vous.
Cordialement.
je pense que cela est possible , je n'ai pas la nfc 15100 sous les yeux mais les cpi se trouvent souvent physiquement au niveau du tgbt.
SI la distance entre le transformateur et le tgbt n'est pas trop elevé je pense qu'electriquement cela ne pose aucun probleme .
Si la distance est trop élévé ( je n'ai jamais rencontré ce cas ) je me pose des questions , sachant que cette partie de l'installation est par definition resistante (isolée ou impedante )à priori il n'y aurait pas de probleme .
J'attends comme vous les reponses e,n esperant etre eclairé.
Si j'obtient une reponse plus precise entretemps je reviens vers vous.
Cordialement.
Re: branchement CPI
Pas d'autres avis sur la question? Candela n'est pas dans le coin!
AZERT
AZERT
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: branchement CPI
Bonjour,
Sur ce point, la C15-100 (537.1.2) indique que << la borne "réseau" du CPI est connectée au conducteur neutre le plus près possible de l'origine de l'installation dont il surveille l'isolement, sans interposition d'aucun appareillage de protection contre le surintensités >>
Néanmoins, si le limiteur de surtension est à installer de préférence "à côté du transfo" puisque son rôle est de réaliser une mise à la terre du neutre efficace en cas d'accident( p. ex irruption du 20 kV sur la BT transfo...)*, le CPI a plutôt sa place dans le TGBT. La tendance actuelle, dans l'industrie, consiste généralement à séparer physiquement le local HTA contenant le transfo et les cellules (qui ne nécessitent qu'une surveillance périodique) du local TGBT. En effet ce dernier doit être "exploité" au quotidien, tout particulièrement le CPI puisqu'il faut rechercher les défauts.
Un cas devenu très fréquent est la disposition d'un TR Huile avec ses cellules dans un préfabriqué extérieur (Pb assurance incendie) et le TGBT dans le bâtiment, au plus près des équipements qu'il alimente.
Cette pratique ne comporte aucun inconvénient pour le fonctionnement du CPI : il s'agit de courants extrêmement faibles et même un liaison BT de 20 mètres n'a pas d'influence vu sa section.
Le CPI surveille bien l'ensemble du réseau qui lui est connecté : évidemment, tout appareil de coupure ouvert en amont ou en aval interrompt cette surveillance; il doit donc bien être placé entre le transfo et le disjoncteur général. Quand à l'impédance, il est assez logique qu'elle accompagne le CPI, mais ce n'est pas une obligation; simplement, pour la maintenance, il faut faire les branchements les plus intuitifs possibles.
Cordialement
* Il s'agit d'un "fusible inversé", qui devient conducteur lorsqu'il claque. Ce phénomène est brutal et irréversible, contrairement au fonctionnement d'un parafoudre.
Sur ce point, la C15-100 (537.1.2) indique que << la borne "réseau" du CPI est connectée au conducteur neutre le plus près possible de l'origine de l'installation dont il surveille l'isolement, sans interposition d'aucun appareillage de protection contre le surintensités >>
Néanmoins, si le limiteur de surtension est à installer de préférence "à côté du transfo" puisque son rôle est de réaliser une mise à la terre du neutre efficace en cas d'accident( p. ex irruption du 20 kV sur la BT transfo...)*, le CPI a plutôt sa place dans le TGBT. La tendance actuelle, dans l'industrie, consiste généralement à séparer physiquement le local HTA contenant le transfo et les cellules (qui ne nécessitent qu'une surveillance périodique) du local TGBT. En effet ce dernier doit être "exploité" au quotidien, tout particulièrement le CPI puisqu'il faut rechercher les défauts.
Un cas devenu très fréquent est la disposition d'un TR Huile avec ses cellules dans un préfabriqué extérieur (Pb assurance incendie) et le TGBT dans le bâtiment, au plus près des équipements qu'il alimente.
Cette pratique ne comporte aucun inconvénient pour le fonctionnement du CPI : il s'agit de courants extrêmement faibles et même un liaison BT de 20 mètres n'a pas d'influence vu sa section.
Le CPI surveille bien l'ensemble du réseau qui lui est connecté : évidemment, tout appareil de coupure ouvert en amont ou en aval interrompt cette surveillance; il doit donc bien être placé entre le transfo et le disjoncteur général. Quand à l'impédance, il est assez logique qu'elle accompagne le CPI, mais ce n'est pas une obligation; simplement, pour la maintenance, il faut faire les branchements les plus intuitifs possibles.
Cordialement
* Il s'agit d'un "fusible inversé", qui devient conducteur lorsqu'il claque. Ce phénomène est brutal et irréversible, contrairement au fonctionnement d'un parafoudre.
Re: branchement CPI
Bonjour,
Merci pour la reponse .
lA NFC 15100 dit bien que le point de connexion doit etre choisi de maniere à ce que le cpi soit en mesure de surveiller l'isolement de l'installation dans toutes les conditions d'exploitation .
Dans votre cas le poste de transformation est proche du tgbt donc cela ne pose aucun probleme .
Dans le cas contraire la norme precise qu'il est admis de relier le cpi à la prise de terre du neutre de l'insttallation.
Pour info si vous possedez plusieures sources ( si l'installation est alimentée par plusieures sources en parrallele , un cpi par source de puissance est necessaire mais à condition qu'ils soient interverrouilles .
Cordialement.
Merci pour la reponse .
lA NFC 15100 dit bien que le point de connexion doit etre choisi de maniere à ce que le cpi soit en mesure de surveiller l'isolement de l'installation dans toutes les conditions d'exploitation .
Dans votre cas le poste de transformation est proche du tgbt donc cela ne pose aucun probleme .
Dans le cas contraire la norme precise qu'il est admis de relier le cpi à la prise de terre du neutre de l'insttallation.
Pour info si vous possedez plusieures sources ( si l'installation est alimentée par plusieures sources en parrallele , un cpi par source de puissance est necessaire mais à condition qu'ils soient interverrouilles .
Cordialement.
Re: branchement CPI
Bonjour,
merci à vous 2 pour ces réponses précises.
Cordialement
AZERT
merci à vous 2 pour ces réponses précises.
Cordialement
AZERT
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité

